1楼 三相四线电度表作为单相电度表用,只进一根零线和一根火线,这样电表能正常工作么? 在线等回答

1楼

三相四线电度表作为单相电度表用,只进一根零线和一根火线,这样电表能正常工作么?
在线等回答~明天要去装一个。。。
诸位哥,这样接危险么?除了电表计电不准以外,还有什么其他的弊端。

可以运转但是计量数只有实际电度的一半
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-14
1)普通三相四线电度表,1共有8个接线孔。选择接线方法,1火线进,2火线出,7零线进,8零线出。2)注意,与电压互感器配套的标称100V电度表不能如此接法。3)1根零线1根火线的接法实在欠妥。4)火线3进4出或者5进6出是1个道理,7和8零线不变。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-11-14
电表可以工作,但是却不能正常工作,比如说你想称量一下金戒指的重量,用一个200市斤的大秤,它的准确度是要大打折扣的
第3个回答  2011-11-14
可以 不会漏电量 但电度表不要过大 和单相表选择标准一样
第4个回答  2011-11-25
好的电表会准确的计量的,要看电表规格,表壳上电压电流规定多少?如果实际电压小于规定电压会导致你家用电设备短路时电表不会跳闸(因为继电器动作电压不够),这种情况时很危险。