断路器瞬时或短延时过电流脱扣器

如题所述

第1个回答  2019-02-25
当电流足够大时,可以产生足够的电磁吸力推动断路器中的脱扣器动作,瞬间断开电路。
当电流大于整定的额定电流时,电流引起断路器内的双金属片弯曲推动脱扣器动作断开电路,由于双金属片弯曲需要一定的时间,所以过流脱扣有一定的延时。
第2个回答  2013-07-10
长延时短延时定值在断路器合闸是能整定不,调大调小有影响没?整定完需要送电不
第3个回答  2011-11-10
施耐德的MT断路器在控制单元处有调整旋钮。
长延时电流整定旋钮为Ir,此值为In的零点几倍;
长延时延时时间整定旋钮为Tr,设置6Ir时的延时时间;
短路短延时电流整定为Isd,此值为Ir的倍数;
短路短延时时间整定为Tsd,分为反时限(I^2t on)和定时限(I^2t off);
短路瞬时电流整定为Ii,此值为In的倍数。
PS:控制单元的不同调整旋钮的个数也不同,一些高级控制单元中这些值也是可以通过液晶屏显示来调整的。本回答被网友采纳