ABB800变频器参数如何设定?

电机数据380V 75KW 138A满载电流 1465RPM,采用I/O控制
电机可正反转运行,DI1为电机运行,DI2为电机正反转(1为正,0为反)DI4为电机减速运行,现欲启动频率为10HZ,时间为3秒,之后加速到50HZ,减速时间为3S(减速DI点得电开始)直至停止,带有制动电阻,各项参数如何输入,步骤如何?谢谢!
20分送上!!!!!!!!

首先设定电机参数:
99.02=380 99.03=138 99.04=50 99.05=1465 99.06=75 99.08=DTC/标量 99.07=2 标准辨识一次
设定通讯:
98.02=1
再设定DI 10组参数: DI1为系统默认的急停DI 不能作他用 从DI3开始设定 DI3启停 DI4正反
10.01=2(DI3)10.02=3(DI4)
之后设置加减速时间:
22.01=3S 22.02=3S

不知道你对于10HZ启动三秒在加速上升50HZ的速度精度有多少,如果精度要求高要进行自定义编程,如果精度不高你就试试S曲线上升沿
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-10
电机铭牌参数;
99.01 ENGLISH
99.02 FACTORY
99.03 NO
99.04 DTC
99.05 380V
99.06 138A
99.07 50.HZ
99.08 1465rpm
99.09 75KW
99.10 ID MAGN
电机运行,正反转设置参数;
10.01 DI1,2
10.03 REQUEST
加减时间参数设置;
22.02 加速时间 3S
22.03 减速时间 3S
制动斩波器的参数设置:
27.01 ON
20.05 OFF
99.04是DTC要做辨识 :
变频器处于本地控制模式,控制板选择(LOC)
按启动键运行辨识励磁模式20S-60S
(变频器辨识把变频器继电器输出线端子拆下)本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-11-09
ABB800 很多变频器都不用设置的。。很久没摸过了。。先是铭牌参数。。。。

正反转需要你找到参数,设置正反转那个选项。。 主要是设置制动电阻。身边没有800 的参数说明书,忘记了到底是哪一些设置项了,反正就是加减速时间。正反转需求。制动电阻。
第3个回答  2011-11-10
还有其他的要求的吧?说得不够全面
相似回答