推荐答案 2011-12-01
安装要求上不做规定,但在做中间头时需考虑对接的两端电缆预留制作长度,以6~15kv冷缩中间头为例,两端要求有一米长。另外考虑安装施工方便。一般情况下,最短距终端5米较合适。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zejzvtBzj.html
其他回答
第1个回答 2020-09-23
能不能做关键是看环境,做接头的地方还得设立一个中端接线箱,貌似没有规定距离。
相似回答
电缆中间头与终端头间距
是多少
答:
安装要求上不做规定
,但在做中间头时需考虑对接的两端电缆预留制作长度,以6~15kv冷缩中间头为例,两端要求有一米长。另外考虑安装施工方便。一般情况下,最短距终端5米较合适。
电线电缆
的安装注意事项
答:
1. 当矿用电缆与热力管道平行铺设时,应确保它们之间有至少2米的距离;若交叉,则距离应不小于0.5米
。2. 电缆与其他管道平行或交叉铺设时,均应保持至少0.5米的间隔。3. 电缆进行直埋铺设时,对于1-35kV的电缆,埋设深度应至少为0.7米。4. 10kV及以下电缆平行铺设时,相邻电缆之间的净距离不应小...
电力10KV
电缆中间
接头间隔
距离
是多少
答:
电力10KV电缆中间接头间隔距离在1公里范围内
,可以定制电缆线。在不影响施工的前提下中间接头越少越好,距离越远越好。因为按照理论和实际的来说,电缆路线投运以后,中间接头和户外终端头是整个线路最薄弱,最容易存在安全隐患的环节。所以中能不做接头就尽量不做。
...可制作中间
头?中间头和终端头之间距离
有没
有规定?
答:
能不能做关键是看环境,做接头的地方还得设立一个中端接线箱,
貌似没有规定距离
。
10kv
电缆
接头
之间
最小
距离
多少
答:
1. 根据规程,10kv电力
电缆终端头
的最短绝缘
距离要求
,在没有遮拦的情况下,应为0.7米。2. 在有遮拦的情况下,该距离可缩短至0.35米。3. 这些数据来源于规程的明确规定。
对电力
电缆
的
终端头和中间
接头有哪些
要求?
答:
1.
中间
接头的制作
要求
使用
与电缆
相同材质的压接或螺栓方式进行固定。通常需要使用两枚以上的螺栓来确保连接的稳定性。2.
终端头
的制作需要使用与电缆相同材质的引线鼻进行压接,并且在外层缠绕上颜色标识带,以便于识别电缆的相位。3. 无论是制作弯曲的终端头还是中间接头,都必须使用热缩或冷缩套进行...
电线电缆
铺设时的注意事项是什么呢?
答:
4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时
距离
不小于0.5m。5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。6、6kv及以上电缆接头。A. 安装
电缆终端头
时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的...
10kV
电缆中间头与终端头
的
距离
问题
答:
以本人多年高压维护经验来看,应该没有任何问题,请问您使用的是交联聚乙烯电缆吗?YJV系列? 如果是那没有问题,很安全,当然了得保证你
电缆中间头
制作质量过硬,做完中间头,不放心可以做个耐压试验,然后再做
终端头
、实验。是否可行,那是需要实验数据说话的,所以如果实验数据合格,运行起来就没有问题...
电缆
在
终端头和中间
接头应预留多长?
答:
3.电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留,规范
规定
最小值1.5m 4.变电所进线、出线,规范规定最小值 1.5m 5.电力电缆
终端头
检修余量最小值1.5m 6.
电缆中间
接头盒 两端各留检修余量最小值2.0m 7.电缆进控制、保护屏及模拟盘等预留,按盘面尺寸 高+宽 8.高压开关柜及低压配电盘、箱盘下...