2000W的电热水器需要多大的漏电开关 电线是4平方的从主线中并联搭出 如何去计算!!
如果要装保护开关 是选择 漏电断路器 DZLE 1P+N 16A 漏电保护器空气开关 还是漏电断路器 DZ47LE 2P 16A 家用断路器 带漏电空气开关保护器
举报该问题
推荐答案 2012-12-17
2KW 选单相就行 取功率因素0.8 I=P/U*0.8 则负荷电流为11.36,选择16/1P即可
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zejvttW7O.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-02-26
2000W电阻性负载近10A电流,选15A漏电开关。
Ie=P/Ue
2000(W)÷220(V)=9.0909(A).
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2011-12-01
家用单相的用2.5的线16A漏电,三相的用2.5的线,用6A的或10A的断路器漏电都行,
第3个回答 2011-11-30
20A
第4个回答 2011-12-02
你可以上我爱我家查阅相关文章资讯,希望对你有所帮助。
1
2
下一页
相似回答
我家
的电热水器是2000w的
,
用多大的漏电开关
答:
建议选用16A或以上容量
的漏电保护器
。电热水器2000W,工作时候的工作电流值是9A左右,考虑到漏电保护器的标称余量,以及这条线路上可能存在的其他用电设备,建议选用16A或以上容量的漏电保护器。对电热水器来说,除了漏电保护器之外,还要确保电热水器供电线路中有正规的接地线。220V
2000w的电热水器需要
接...
4平方
线可以
用
在多少千瓦
的热水器
答:
如果
是4平方
米的铜线其载流量为20A,可以选用功率为:220乘于20A,则值为4400W 如果你使用的是铝导线,相比之下他没有铜线的载流量大,最大通过的电流为:15A,由此可以得到其适合于3300
W的热水器!!!
希望我的回答可以帮到你
4平方
铜线,两项电
要用多大的
空气
开关
加
漏电
保护才能保护线路
答:
24a空气开关。功率功率电功率计算公式:P=W/t=UI可得。
4平方
铜线的安全载流量大约是30A左右,穿管敷设打八折后,就是24A左右。6000W的单相负荷,电流就是6000/220=27.3A。当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭...
老房子入户
4
方的线,拉明线电路专供空调和
热水器
,
如何
选择该路空气
开关
和...
答:
用电回路方面,除了原来的两路外,在家里配电箱内的总闸后再分出三个回路,1P空调用10A断路器和1。5平方线,2P空调用16A断路器和2。5平方线,
电热水器
如果是一般的储水式机器,可以用10A断路器和1。5平方线(功率大的机器如果有
2000
多W以上,就用16A断路器和2。5平方线)。为什么这几样电器都要...
4平方的电线
可以
用
7500瓦
的热水器
吗?
答:
则必须使用
4平方的
铜芯线才行。一般
热水器的
功率都是在1500瓦左右,采用2.5平方的铜芯线就可以了,电源插座建议安装16安的开关,由开关操控插座电源的开关,这样没使用热水器时,直接将插座上的开关关掉即可,不但方便省事,还可以防止频繁插拔电源插头而出现插头插座接触不良、发热等造成的烧蚀故障。
3300
W的电热水器4平方的电线需要多大的漏电开关
答:
20A。电路上有3300
W的电热水器
在
4平方
时,选用过大的A数最多就是增加了投资,因为
漏电保护器
安数越大价格越贵。
漏电开关
在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性。
电热水器用多大的电线
答:
1、市面上
的电热水器
功率一般都比较大,所以正常情况下,一般都应该选择使用
4平方的电线
。为了确保用户的使用安全,电热水器不仅需要使用适合平方数的电线,而且还应该选择使用相匹配的插座,正常情况下,应该选择使用16安的插座。2、安装电热水器过程中,一定要为电热水器进行可靠的接地,并且一定要安装...
我的即热式
电热水器是
6000瓦的
需要用
多少
平方的电线
答:
如果是220V电压,
需要用4平方
毫米的铜电线。计算方法如下:P=UI,I=P÷U=6000÷220=27.273(A)即热式
电热水器是
6000瓦是短时间烧一下,不是一直处于使用状态。4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A 6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A ...
28台
2000W电热水器
+28台1.5匹空调+28电脑+28盏500W灯,三相四线制
要用
...
答:
电缆线选用见图:单台设备功率:
热水器2000W
;空调1.5P-1200W;电脑300W;灯500w。总功率:4000W。1、28套设备总功率:4000*28=112KW。2、分为三相平衡连接,每相功率37.3W;每相电流:I=P/U=37300/220=170A。3、电缆安全电流按5A/mm2计算,电缆线截面积:170/5=34mm2 .4、铜芯电缆选用:...
大家正在搜
3000瓦热水器用多大漏电开关
热水器用多大的漏电保护器
电热水器漏电开关
电热水器漏电开关安装
热水器漏电开关接线图
热水器漏电保护器能当开关
热水器自带漏电开关吗
热水器漏电保护开关
电热水器有漏电保护器吗
相关问题
7500瓦的电热水器应该用多少平方的电线,安多大的漏电保护器
安装电热水器需要多大的电线和插座
电热水器功率3.2KW要多少平方的电线?
我的即热式电热水器是4500瓦的 需要用多少平方的电线
3000瓦的电热水器需要用多大的电线?.
8500w的电热水器用多大空气开关和电线
7500w220v电热水器要用多大的电线呢?
四台空调,两台电热水器同时开需要用多少平方的电线