2000W的电热水器需要多大的漏电开关 电线是4平方的从主线中并联搭出 如何去计算!!

如果要装保护开关 是选择 漏电断路器 DZLE 1P+N 16A 漏电保护器空气开关 还是漏电断路器 DZ47LE 2P 16A 家用断路器 带漏电空气开关保护器

2KW 选单相就行 取功率因素0.8 I=P/U*0.8 则负荷电流为11.36,选择16/1P即可
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-26
2000W电阻性负载近10A电流,选15A漏电开关。
Ie=P/Ue
2000(W)÷220(V)=9.0909(A).本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-12-01
家用单相的用2.5的线16A漏电,三相的用2.5的线,用6A的或10A的断路器漏电都行,
第3个回答  2011-11-30
20A
第4个回答  2011-12-02