2003年设计的住宅楼,卫生间楼面没有做防水设计,符合相关建筑规范要求吗?

找到以下相关规范条文,请大家分析下,按照这些条文,是否能得出一定要做防水设计的结论?

《建筑地面设计规范》GB50037-96
3.0.9 有水或非腐蚀性液体经常浸湿的地段,宜采用现浇水泥类面 层.底层地面和现浇钢筋混凝土楼板,宜设置隔离层;装配式钢筋混凝土楼板, 应设置隔离层. 经常有水流淌的地段,应采用不吸水,易冲洗,防滑的面层材料,并 应设置隔离层.

民用建筑设计通则JGJ 37-87
第4.4.4条 楼地面
二、有给水设备或有浸水可能的楼地面,其面层和结合层应采用不透水材料构造;当为楼面时应加强整体防水措施。
第七节 厕所、盥洗室、浴室
第4.7.1条 一般规定
建筑物内的公用厕所、盥洗室、浴室应符合下列规定:
四、楼地面、楼地面沟槽,管道穿楼板及楼板接墙面处应严密防水、防渗漏;

刚查阅了一下老版规范,很抱歉。确实没有强制性规定,
根据《住宅设计规范》GB 50096—1999(2003年版)第
3.4.3 卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)和厨房的上层,并均应有防水、隔声和便于检修的措施。
一个“应”字 就。。。
《民用建筑设计通则》JGJ 37—87第6.12.3条: 有给水设备或有浸水可能的楼地面应采取防水和排水措施且应低于相邻楼地面20mm其面层和结合层应采用不透水材料构造当为楼面时应加强整体防水措施
《民用建筑设计通则》GB 50352—2005第6.12.3条 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;《厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层》;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。
两者对比,设计院是没错的,现在设计都是照最低规范来,给甲方省就是自己赚
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-05
您说的部位是必须做防水设计的。但是防水分多种.,涂料防水。卷材防水,聚合物防水等等。都可满足要求。您是如何判断出03年的房子没有做防水呢?.追问

卫生间楼面漏水,设计图纸上没有防水的相关说明,也没有防水大样;从维修反馈的情况看,也没有看见有防水措施。跟设计院交涉过,说是2003年前卫生间楼面没有强制规定要做防水设计,一般都不做。个人觉得设计院的说法站不住脚,不知对否?

第2个回答  2011-12-03
不符合的,
第3个回答  2011-12-01
不符合02追问

能讲清楚点吗?

第4个回答  2011-12-02
到网上搜一下建筑规范相关要求