零线接触不良为什么电压会升高

如题所述

你是不是测的两根火线之间的电压?不同相火线之间的电压是380V左右 ,与零线断不断开无关。只要配电变压器的零线接地不断开,任一根火线对地电压都是220V左右,也与零线断不断开无关。但是有这样一种情况:当零线断开后,断线点后面的负荷就成了串联接在380V电压上,负荷重的一相电压低,负荷轻的相电压就会升高,甚至达300V左右,导致电器烧毁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-17
地线的接地电阻过大。降低接地电阻的方法

接地电阻由接地线电阻、接触电阻和地电阻三部分组成。为此,降低接地电阻的方法有以下三种:

1、降低接地线电阻

降低接地线电阻的方法有增大导线的宽度,或者采用多层板,给出一层或者多层电源层,降低导线的内阻。信号层可以对采用覆铜的方式。覆铜的类型有:

(1)整板(全部)覆铜;

(2)局部(部分)覆铜;

(3)分区覆铜(用于地种类复杂,而且地线有不同的分区,比如模数混合电路);

(4)分网络覆铜(系统的特许需要,对某个或者几个特定的网络覆铜)。

2、降低接触电阻

降低接触电阻,为此要将接地线与接地螺栓、接地极牢靠地连接,同时要考虑系统接地极和土壤之间的接触面积与紧密度。增加地极和土壤之间的接触面积与紧密度,可以减小接触电阻。

有的设备为了降低接触点之间的电阻,在接触点采用导电性能良好的材料;为了防止金属被氧化而增加接触电阻,必要时可以在接触点镀银或者镀金来保持良好的接触效果,减小接触电阻。

3、降低地电阻

降低地电阻,有些特殊系统,必须增加接地极的表面积和增加土壤的导电率(如在土壤中注入盐水)。
第2个回答  2011-11-17
你是测的三相四线制的电路,那是因为三相负荷不平衡所致,当零线接触不良时使中点漂移电压就升高所以零线不许断路万一断路其后果是很严重的
第3个回答  2011-11-17
一般的220V电源是指火线和零线之间的电压。在一般情况下,零线上电压很小,接近零;但是实际中由于各种原因,零线上的电压有时很达到十几V,此时火线对地电压可能就会不是220V了。
第4个回答  2011-11-17
不会啊追问

那用万用表测试零线和火线是240伏一开漏电就变300多伏是什么原因呢

追答

零线断着呢那是,一开漏电是什么意思

追问

零线也没有断任意一根火线和零线用表测试电压都正常只要一把电送出去电压就上升到300多伏

追答

对零吗

追问

火对零240伏左右.火对地240伏左右.火对火420伏左右

追答

这正常啊,这是普遍现象,还是单这一路线?

追问

但是电一送走电压就升高了啊那样零对火就变300多伏了这是为什么啊

追答

不懂你说的什么情况

相似回答