框架高度19米,柱下独立基础埋深1.5米,做拉梁.拉梁底标高同基础底标高一样,合适?有什么需要考虑的吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-24
拉梁顶标高应该设置在正负零以下10cm以内比较合适,具体数值你要考虑找平层的厚度。
追问
谢谢,现在我设置在-0.050处,形成了短柱,箍筋全程加密.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zee7XvvzO.html
相似回答
基础拉梁
和
独基高度一样
还进框
柱
吗
答:
1、框架结构的类型:框架结构的类型和设计方案会对基础的设计和施工产生影响,例如,是刚性框架结构,建议采用
独立基础,
是铰接框架结构,可以考虑使用基础拉梁。2、土壤的承载力:土壤的承载力是基础设计的重要参数,需要考虑土壤的类型、密实度、水分含量等因素,土壤承载力较高,可以考虑使用
基础拉梁,
土...
关于
独立基础
之间设置
拉梁
的问题
答:
回答:拉梁的作用是在概念上用以平衡柱基的水平力(一般较小)和柱脚的弯矩的构造构件,它对调整不均匀沉降贡献并不大。坚硬的地基可以抵抗水平力,但仍然应需要拉梁来平衡柱脚的弯矩。柱距大的民用房屋通常有分划空间的墙需要
基础,
其地基梁就代替了拉梁的作用。
独立基础拉梁
设计原则?
答:
此时柱底弯矩传至基础,柱基础按偏心受压考虑。2)当用拉梁平衡柱底弯矩时
,柱下独立基础
可按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩钢筋宜有1/2 拉通。拉梁的高度宜取本款第4)项中的较大值。此时
,拉梁
的构造应满足抗震要求。3)如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,则应将竖向荷载所产生的...
急急急!何谓
基础
顶面
标高?
它与基础地
梁底标高
要一致吗?它两如何...
答:
承台间宜拉连系梁,梁面标高宜平承台面。但具体时还是要根据设计施工图施工)。一致
。柱下独立基础的埋深能在一个标高是最好,但是持力层的分布常有深浅。为了避免高的基础的地基附加应力影响相邻低基础的地基持力层,规范规定相邻基础底面高差不得大于两相邻基础的水平距离。这个规定不适用于岩石地基。
建筑设计中的
基础拉梁
答:
在建筑设计中,有些情况下我们并不需要使用梁来连接
独立基础
。如果隔墙已经有了自己的
基础,
那么就不需要再设置拉梁了。地质条件较差当地质条件较差,为缓解不均匀沉降问题,我们会考虑设置
基础拉梁
。这样可以有效地增加基础的稳定性。
基础埋深
较大当基础埋深较大导致一层柱截面过高,或土质不佳需要用梁承担上面...
基础拉梁
的尺寸怎么确定?和
框架梁一样
确定么?
答:
基础梁基础梁
作为基础的一部分,主要起到柱子间连系的作用,使基础形成较稳定的结构,也部分抗弯和抗剪的作用,当
独立柱
之间不均匀沉降时会起到抗剪的作用。一般基础梁的截面较大,截面高度一般建议取1/4~1/8跨距,这样基础梁的刚度很大,可以起到基础梁的效果,其配筋由计算确定。具体请看地规74页...
框架
结构
,基础埋深
多少,应设置
基础拉梁
答:
如果根据深度,没有具体的规定,只是一般考虑首层高度+埋深过大,设置拉梁 一般是作为不均匀沉降的措施,或者桩
基础,
或者兼当填充墙基础才设置的
柱下独立基础
要设
拉梁
吗?
答:
个人认为:在
独立基础
设计时与你计算考虑的因素有关,如果在计算中,你计算独基时把柱底轴力、弯矩、剪力全计算成本了,就可只在首层有墙的下面设地梁。如果在计算中没有考虑柱底弯矩及剪力,只计轴力则需考虑设地基梁支平衡弯矩。此时地基梁的位置也需认真考虑。第二种情况计算独基简单。第一种方法计算复杂,画图复杂...
一级建筑指导:多层
框架基础拉梁
的几点看法
答:
构造
基础拉梁
顶标高通常与基础顶标高或智短柱顶高相同。在这种情况下
,基础
可按偏心受压构件计算。当框架结构底层层高不大或埋置不深时,有时要把基础拉梁设计得比较强大,以便用拉梁平衡柱底弯矩。这时
,拉梁
正弯矩钢筋应全部拉通,负弯矩钢筋至少应在1/2跨拉通。拉梁正负弯矩在
框架柱
内的锚固、拉梁...
大家正在搜
独立柱基础埋深增加怎么办
独立柱基础最大埋深
独立基础埋深如何确定
边柱基础埋深
独立柱加固成筏板基础
独立基础尺寸与柱跨
相关问题
各位大虾,柱下独立基础的拉梁怎样计算?
柱下独立基础的拉梁一般是在建模里面新建一个标准层还是在jcc...
请问,基础拉梁的截面尺寸估算,拉梁的梁底距离独立基础顶有最小...
独立基础拉梁有哪些设计原则?
PKPM柱下独立基础拉梁的设置原则?求解
建筑结构知识:哪些独立基础宜设置基础双向拉梁
基础拉梁下为什么设置垫层,是否有施工规范
请问独立基础基底标高不同,相差1m,基础拉梁沿基底布置,如何...