外脚手架水平安全网怎么设置

如题所述

3层设置一道硬防护,且不超过10米。

工地采用的是两层一软防护,两层软防护后是一层硬防护,也就是每6层做一道硬防护。

脚手架施工方案是建筑施工从业人员的行为规范,是施工过程建筑职工安全和健康的保障。脚手架施工的材料主要有脚手架和安全网。

搭设流程是普通悬挑架、主杆基础、立杆间距、横杆设置、剪刀撑、铺设要求、防护栏杆、连墙件、架体内封闭。

扩展资料

铺设要求:

(1)脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板:板宽为200mm,里外立杆应满铺脚手板,无探头板。

(2)满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。

(3)脚手片须用18铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现有破损的要及时更换。

防护栏杆:

(1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。

(2)选用18铅丝张挂安全网,要求严密、平整。

(3)脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9m和1.3m。

(4)脚手架内侧形成临边的,在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm高踢脚杆。



参考资料来源:百度百科-脚手架施工方案

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-16

外脚手架水平安全网安装方法

1、 建筑安全网安装时每根绳子都要系在支架上,安全网的边沿应与支架支架紧贴,打结的时候要尽量保证打结的结实,解开的话也不麻烦,保证工作中受力不散脱的原则,有筋绳的安全网在安装的时候还要把筋绳链接在支架上。

2、立网面应与水平面垂直,并与作业边沿最大间缝不超过10cm。

3、建筑安全平网网面不宜拉得过紧,两层平网中间距不得超过10m,平网与下方物体表面的最小间隔应不小于3m。

4、建筑安全网安装完成之后,要经过安检员检查完成通过后方可使用。

5、平常要对使用中的安全网做不定期的检查,发现坠落物体及时清理。

扩展资料

安全

1、搭设高层脚手架,所采用的各种材料均必须符合质量要求。

2、高层脚手架基础必须牢固,搭设前经计算,满足荷载要求,并按施工规范搭设,做好排水措施。

3、脚手架搭设技术要求应符合有关规范规定。

4、必须高度重视各种构造措施:剪刀撑、拉结点等均应按要求设置。

5、水平封闭:应从第一步起,每隔一步或二步,满铺脚手板或脚手笆,脚手板沿长向铺设,接头应重叠搁置在小横杆上,严禁出现空头板。并在里立杆与墙面之间每隔四步铺设统长安全底笆。

6、垂直封闭:从第二步至第五步,每步均需在外排立杆里侧设置1.00m高的防护样栏杆和挡脚板或设立网,防护杆(网)与立杆扣牢;第五步以上除设防护拦杆外,应全部设安全笆或安全立网;在沿街或居民密集区,则应从第二步起,外侧全部设安全笆或安全立网。

7、脚手架搭设应高于建筑物顶端或操作面1.5m以上,并加设围护。

8、搭设完毕的脚手架上的钢管、扣件、脚手板和连接点等不得随意拆除。施工中必要时,必须经工地负责人同意,并采取有效措施,工序完成后,立即恢复。

9、脚手架使用前,应由工地负责人组织检查验收,验收合格并填写交验单后方可使用。在施工过程中应有专业管理、检查和保修,并定期进行沉降观察,发现异常应及时采取加固措施。

10、脚手架拆除时,应先检查与建筑物连接情况,并将脚手架上的存留材料,杂物等清除干净,自上而下,按先装后拆,后装先拆的顺序进行,拆除的材料应统一向下传递或吊运到地面,一步一清。不准采用踏步拆法,严禁向下抛掷或用推(拉)倒的方法拆除。

11、搭拆脚手架,应设置警戒区,并派专人警戒。遇有六级以上大风和恶劣气候,应停止脚手架搭拆工作。

12、对地基的要求,地基不平时,请使用可掂底座脚,达到平衡。地基必须有承受脚手架和工作时压强的能力。

13、工作人员搭建和高空工作中必须系有安全带,工作区域周边请安装安全网,防止重物掉落,砸伤他人。

14、脚手架的构件、配件在运输、保管过程中严禁严重摔、撞;搭接、拆装时,严禁从高处抛下,拆卸时应从上向下按顺序操作。

15、使用过程注意安全,严禁在架上打闹嬉戏,杜绝意外事故发生。

16、工作固然重要,安全、生命更加重要,请务必牢记以上内容。

参考资料来源:百度百科-建筑安全网

参考资料来源:百度百科-脚手架

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-30
  外脚手架水平安全网设置方法:
  安全网类型:安全网按悬挂方式分垂直与水平设置两种。
  1. 垂直设置
  垂直设置多用于高层建筑施工的外脚手架,外侧满挂安全网围护,一般采用细尼龙绳编织的安全网。安全网应封严,与外脚手架固定牢靠。
  2. 水平安全网
  水平安全网多用于多层建筑施工的外脚手架,是用直径 9mm 的麻绳、棕绳或尼龙绳编织的,一般规格为宽3m 、长6m,网眼5cm 左右,每块支好的安全网应能承受不小于1600N 的冲击荷载。
  从二层楼面其设安全网,往上每隔3~4 层设一道,同时再设一道随施工高度提升的安全网。要求网绳不破损,生根要牢固,绷紧,圈牢,拼接严密,网杠支杆宜用脚手钢管。网宽不小于3m,最小一层网宽应为6m 。
  3 水平安全网支设方法
  (1) 利用外墙窗口架支设方法 :横杆1 放在上层窗口的墙内与安全网的内横纲绑牢,横杆2放在下一层窗口的墙外与安全网的斜杆保老,横杆3放在墙内与横杆2绑牢,支设安全网的斜杆间距应不大于4m。
  (2) 利用钢吊杆架设安全网:无窗口的墙可采用钢吊杆架设安全网,在墙面预留洞,穿入销片,用销子楔紧,锁片上有Ф14 孔,以便挂吊杆安全网,钢吊杆为Ф12钢筋,长约1.56m,上端弯钩,弯钩背面焊有一挂钩以挂安全网用。 下端焊有装设斜杆活动铰座和靠墙支脚,在靠近上端弯钩(挂钩)处 还焊有墙板和挂尼龙绳的环,靠墙板的作用是为保证吊杆受力后不发生选装。吊杆间距一般为3~4m。
  (3) 首层大跨度安全网:首层大跨度安全网,可用杉槁斜撑搭设,也可采用一边设网。
第3个回答  2011-11-26
标准的1.8米,不标准的1.5米本回答被提问者采纳