集中标注kL1(5)300X670 Φ8@100/150(2) 2Φ18 ;3Φ22 原位标注250X500 3Φ20 怎么理解 下部通长筋怎么补

如题所述

看你描述该KL1为5跨,上平一平,其中4跨截面为300×670,1跨为250×500,上部钢筋2Φ18通长布置,下部有4跨为3Φ22,一跨为 3Φ20 ,按规范锚入支座,高梁的弯锚,低梁的底筋直锚入高梁即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-12
集中标注
框架梁,5跨,截面300x670,箍筋Φ8@100/150(加密区100,非加密区150)两肢箍,上筋2Φ18,下筋3Φ22
原位标注
截面250X500 下部通长筋3Φ20 全跨布置,按11g101图集做锚固本回答被网友采纳