三菱伺服接线:请问我现在要用三菱PLC控制一台伺服,正反限位一定要接吗?

要是不接的话电机接收到脉冲会转吗?

用三菱PLC控制一台伺服,正反限位一定要接吗?
如果只是PLC控制----伺服驱动器----驱动器再接伺服电机。电机不带机械,可以不接正反限位,照常可以使伺服电机转。
如果是PLC控制----伺服驱动器----驱动器再接伺服电机----丝杠----工作台。就要接正反限位,主要就是从安全角度考虑。你不接不设计正反限位的话,伺服电机可以转,但是不安全,容易超程后撞坏机械部分。追问

呵呵 我现就是让伺服旋转带动一个齿轮旋转,我都接好线了 没试呢,没接正反限,不知道行不行啊。要是在拆了太麻烦了啊。。

追答

让伺服电机旋转带动一个齿轮旋转,可以暂时不接正反限位开关。齿轮带机械时要设计并接上正反限位开关,以确保机械和人身安全。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-29
要接,不接的不会转本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-11-29
一定要的!不然会报警!可以外部短接,也可以内部屏蔽追问

我看说明书上什么可以设置 就可以使他相当于连接啊

追答

对啊!你是内部屏蔽啊!有一个参数的!不同 的品牌设置是不一样的

第3个回答  2011-11-30
限位不一定要接,可以给反转信号就可以反转了