99问答网
所有问题
电梯控制主板中有一个端口的定义是上平层输入怎么理解
在电路图里我找倒了是和上门区开关连接,上门区开关怎么理解
举报该问题
推荐答案 2011-11-25
一般有上下门区的设计为两个磁开关,上下两磁开关上面一个是下门区,下面一个是上门区。意思是说在电梯上行平层时候下磁开关插入隔磁板多少,主板逻辑判断是上行平层位置,相反的电梯下行平层则是上磁开关插入隔磁板多少为下行平层位置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ze7XOBtBO.html
其他回答
第1个回答 2011-12-05
电梯通常有两个平层开关(上下平层开关,常见的有磁式和光电式两种),主板端口定义为上平层输入就是检测轿顶的平层插板在不在上平层开关里的,同样如果定义是下平层输入那么就是检测这个平层插板在下平层开关里还是脱离了下平层开关开关。
相似回答
在PLC
控制的电梯
系统
中上
减速/下平层和下减速/
上平层
是什么意思?
答:
上平层
和下平层就是两个平层感应器,
电梯
上行下平层先动作上平层后动作。电梯下行正好相反。
为什么
电梯平层
信号接常开按钮?
答:
在
主板中
信号是个高低电平的概念。平层感应器给主板信号,主板收到的信号是一个高低电平输出的过程
电梯控制
设计中平层信号的作用是给出抱闸及切断变频器使能信号(如不是变频器控制则给出主接触器断开信号)。严谨的设计还是电梯开门的必要条件。
电梯的平层
的话,主要是靠主控板自学习井道高度以及各个开关...
富士达
电梯主板上
的发光管都代表什么
答:
上下行,减速开关 ,上下极限,上下
平层
,消防,抱闸,安全回路,门锁回路,开门输出 ,关门输出,抱闸输出,运行输出,多段速输出等等。主板采用了开放式结构。
主板上
大都有6-15个扩展插槽,供PC机外围设备的控制卡(适配器)插接。通过更换这些插卡,可以对微机的相应子系统进行局部升级,使厂家和用户在...
怎么
判定
电梯上平层
或下平层感应器坏了
答:
电梯平层
感应器故障会损害到电路,电梯内灯不亮。由于没有开展日常检查保养,未能及时检查发现部件的传动、滚动和滑动部件中有关机件的磨损程度和磨损情况,没能根据各机件磨损程度进行正确的修复,而造成零部件损坏。电压继电器损坏,其他电路中安全保护开关的接点接触不良,损坏。经控制柜接线端子至电动机接线...
电梯
只有上下
平层
两个传感器
怎么
判断电梯在哪一层?
答:
电梯锁梯时数据保存在里面,即知道轿厢在哪一层!当电梯往上接进下平层时数据加一,上下平层都接通时
电梯平层
,往下时相反。当电梯碰到上强迫减速时数据自动复位到设置的最高层,当电梯碰到下强迫减速是复位到底楼楼层
三菱
电梯
,上行基本
平层
,下行轿厢比厅门地坎低三公分左右,写入楼层不管 ...
答:
这和写入楼层没有关系, 上行是否
平层
是根据平层刀的调整决定。 下行如果每层低的数值都是一样的话,在控制柜上找到DNSH。 通过调整拨码解决。 然后再做一遍自学习,应该就没有问题了。上海三菱
电梯
有限公司的前身是上海航空工业中等技术学校、上海市劳动第一技工学校。在1969年两校合并建厂,成立长城...
对于这样
一个电梯
模型,既没有旋转编码器,也没有各个楼层感应器,只有轿 ...
答:
在这个例子中,当
电梯
上行时,关闭下平层传感器,同理,电梯下行时,关闭上平程传感器 平程传感层原输入点不变,原程序也不变,增加2个输入端,分别与原平层传感器输入并联来取得信号。以下端点站第一限位为初始信号,设置一计数器,当下端点闭合时,计数器置位为0,表示为第一层 上,下
平层输入
确发...
上海新时达电气股份有限公司的维修常见问题
答:
1、
主板
将检测SM-02
的输入
信号,接上通讯线后出现不能运行的现象,一般是由下面原因所造成的:1):门机的开门到位信号不正确,如果门锁闭合时开门到位信号动作,那么
电梯
检修将不能运行;2):如果超载信号动作,那么电梯检修将不能运行。2、故障解释:这个是显示在板载操作器上的累计故障次数大于3到5次...
...那
电梯
精确
平层
靠
的是
什么??
是怎么
进行的??
答:
1、手柄开关定向,井道分层转换开关定向 ,井道永磁开关与继电器组成的逻辑电路定向 ,机械选层器定向,双稳态磁开关和电子数字电路定向,电子脉冲式选层装置定。2、
电梯的
定向,选层线路 :电梯的方向控制就是根据电梯轿厢内乘客的目的层站指令和各层楼召唤信号与电梯所处层楼位置信号进行比较,凡是在电梯...