现浇箱梁支架地基预压方案中,哪些因素应计入预压荷载计算

如题所述

累计沉降量超出规定,说明箱梁支架的弹性变形过大,有两种方法可以继续使用支架:
1、将箱梁砼现浇方案改为二次浇筑,以减小支架上承重量。支架可以不用变动。
2、需要处理支架。将支架立杆之间再加一道立杆。
现浇箱梁支架堆载预压及沉降观测
①桥梁支架安装好后宜采用预压方法是消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。
②支架预压采用满铺砂袋的方法进行,施荷可用沙袋装土或砂等材料,加载时使用汽车吊装,人工配合堆放,堆放时注意砂袋不得将沉降观测点覆盖。加载时按设计要求分级进行逐级加载(不能一次性加载至满荷载,以免安全事故的发生),每级持荷时间不少于10min。
③预压应按设计进行,设计未规定时,预压荷载不小于结构自重与施工荷载之和的1.2培。预压范围:箱梁底板长度及宽度范围。
④加载顺序为从支座向跨中依次进行。满载后持荷时间不小于24h(一般是36h),分别量测各级荷载下支架的变形值,然后再逐级加载,当支架的沉降量偏差较大时要及时对支架进行调整。
⑤预压完成后移除砂袋,根据线形重新放样,调整立杆高度。再次检查支架、扣件、模板紧固情况,并进行必要的调整和处理。
⑥沉降观测:在底模和地面上顺桥向每隔5米设一测量断面,每一断面在中心及两侧布置3个观测点,采用正立尺法分别进行预压前、后和预压过程中平均每2小时一次的标高测量,测出梁段在不同荷载作用下支架产生的变形值及地基下沉值,从以上的观测资料中计算出支架的弹性和塑形变形以及地基的下沉量,算出施工时应当设置的预拱度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答