谁有监控系统中的管线施工标准,谢谢!!

如题所述

和弱电施工标准是一样的 ,请参照“民用弱电系统施工标准” 1.1 机架安装要求
1)机架安装完毕后,水平、垂直度要符合厂家规定。垂直偏差度不能大于3mm。
2)机架上的各种零件不得脱落或碰坏。漆面如有脱落要予以补漆,各种标志完整清晰。
3.3.1.2 缆线的敷设
1)缆线敷设一般要符合下列要求:
①缆线的型式、规格要与设计规定相符。
②缆线的布放要平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤。
③缆线在布放前两端要贴有标签,要标明编号,标签书写要清晰、端正和正确。标签要选用不易损坏的材料。
④缆线布放时要有冗余。在交接间、设备间对绞电缆预留长度一般为0.5-1.0m,工作区为0.1-0.3m;光缆在设备端预留长度一般为3-5m。有特殊要求的要按设计要求预留长度。
⑤缆线的弯曲半径要符合下列要求:
a. 非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍。
b. 屏蔽对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6-10倍。
c. 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。
d. 光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。
⑥电源线、综合布线系统缆线要分隔布放。缆线间的最小净距要符合有关规定。
⑦建筑物内电、光缆暗管敷设与其它管线最小净距要符合有关规定。
⑧桥架中缆线敷设完毕后,在不同防火分区处用防火填充材料进行封堵。
2)电缆桥架敷设缆线要符合下列规定:
在水平、垂直桥架中敷设缆线时,要对缆线进行绑扎。对绞电缆、光缆及其他信号电缆要根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,扣间距要均匀,松紧适度。
3.3.1.3 支撑保护方式
1)预埋暗管支撑保护要求:
① 暗管采用阻燃硬质PVC管,楼板中的暗管内径宜为15-25mm。直线布管30m处要设置过线盒装置。
② 暗管的转弯角度要大于90°,在路径上每根暗管的转弯角不得多于二个,并不能有S弯出现。有弯头的管段长度超过20米时,要设置管线过线盒装置;在有2个弯时,不超过15米要设置过线盒。
③ 暗管转弯的曲率半径不能小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时,不能小于10倍。
④ 暗管管口要光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位宜为25-50mm。
2)网络地板缆线敷设保护要求:
① 线槽之间必须沟通。
② 线槽盖板可开启,并与地面齐平,盖板和信息插座出口处要采取防水措施。
③ 主线槽的宽度由网络地板盖板的宽度而定,一般宜在200mm左右,支线槽宽度不能小于70mm。
3)设置缆线桥架和缆线线槽支撑保护要求:
① 桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.50-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距要小于2m距地1.8m以下部分要加金属盖板保护。
② 金属线槽敷设时,在下列情况下设置支架或吊架:
——线槽接头处;
——间距3m;
——离开线槽两端口0.50m处;
——转弯处。
4)铺设活动地板敷设缆线时,活动地板内净空宜为150mm-300mm。
5)采用公用立柱作为吊顶支撑柱时,可在立柱中布放缆线,立柱支撑点要避开沟槽和线槽位置,支撑要牢固。
6)金属线槽、缆线桥架穿过墙体或楼板时,要有防火措施。
7)不同种类的缆线布放在金属线槽内,要同槽分室(用金属板隔开)布放。金属线槽接地要符合设计要求。
3.3.1.4 缆线的终端
1)缆线终端的一般要求
(1)缆线在终端前,必须检查标签内容是否正确。
(2)缆线中间不得产生接头现象。
(3)缆线终端处必须卡接牢固,接触良好。
(4)缆线终端要符合设计和施工操作规程。
(5)对绞电缆与插接件连接要认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。
2) 对绞电缆芯线终端要符合下列要求
(1)终端时每对对绞线要尽量保持扭绞状态,非扭绞长度对于5类线不能大于13mm。
(2)剥除护套均不得刮伤绝缘层,要使用专用工具剥除。
(3)对绞线在与信息插座(RJ45)相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。
(4)对绞电缆与RJ45信息插座的卡接端子连接时,要按先近后远,先下后上的顺序进行卡接。
(5)对绞电缆与接线模块(IDC、RJ45)卡接时,要按设计和厂家规定进行操作。
(6)屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终端处屏蔽罩可靠接触,缆线屏蔽层要与接插件屏蔽罩360°圆周接触,接触长度不能小于10mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答