燃气管道安全距离标准是什么呢?

如题所述

一、燃气管道的安全距离是多少

根据我国现行规范《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)和其他燃气管道设计施工的相应规范规定,市政管道以及建筑物都应与燃气管道保持一定的安全间距:

1、地下燃气管道的安全间距

地下燃气管道的安全间距与相邻的建筑物类型和燃气管道压力有关:地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距应不低于0.15m,铁路轨底安装的垂直净距应不低于1.2m。地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距应不低于0.5m,与铁路路堤坡脚距离应不低于5m。

2、室内燃气管道安全距离

根据室内燃气管道安装规范:燃气表安装完毕后,必须保证墙体装饰面与燃气表背面的净距大于1cm,燃气表周边10cm内不能有电线及电器设备,炉具与气表及燃气管道水平距离不得小于30cm。炉具、热水器的安放位置与燃气管道和开关距离应大于30cm且小于2m,以不烤胶管为准。

二、地下燃气管道安全距离不够怎么办

根据《城镇燃气设计规范》规定,“如受地形限制,不能满足表中的安全间距时,经与有关部门协商,采取有效的安全防护措施后,表中规定的净距,均可适当缩小,但应保证:低压管道不应影响建构筑物和相邻管道基础的稳固性,中压管道距建筑物基础不应小于0.5m且距建筑物外墙面不应小于1.0m,次高压燃气管道距建筑物外墙面不应小于3.0m。”因此,是可以通过一定的安全防护措施来适当缩小安全间距的,燃气管道的安全防护措施主要有:

1、增加管壁厚度

管壁厚度是有统一标准的,在设计过程中,如果存在安全间距不够的情况,可以在公称壁厚基础上酌情增加,通过适当地增加一部分壁厚来保证管道自身的安全强度。

2、减少接口数量

接口的位置往往是容易引发泄漏的地方,因此减少接口数量就能有效提高管道的安全等级,特别是在存在聚集泄漏燃气的部位,即使安全距离足够也应减少接口数量。可加长燃气管的长度,在能笔直通过的地段,尽量不要加设弯头等管件;在穿越地下管沟等位置时,应保证穿越段无任何环向焊口且辅以套管保护。

3、提高防腐等级

埋地的燃气管道需要采取防腐措施,那么从防腐的角度来看,当存在安全间距不够的情况,我们可以提高管道的防腐等级,如原设计采用聚乙烯交联带防腐,我们可以更换为3PE防腐;如原设计采用3PE普通级防腐,我们可以更换为3PE加强级防腐。

4、加强检验

钢管的焊口位置可采用X射线探伤和超声波探伤的方法来进行检验,在满足不了安全间距的条件下,加强焊口的探伤作业也是一个比较可靠且值得选择的方法。可以加大探伤比例,采取相应措施在薄弱部位提升管道系统的自身安全性。

申明:以上方法源于程序系统索引或网民分享提供,仅供您参考使用,不代表本网站的研究观点,证明有效,请注意甄别内容来源的真实性和权威性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答