补风机房是干什么用的?火灾时是否需要继续工作?

如题所述

补风是为了在排烟风机开启时,向着火防烟分区补入新风,保证不出现真空,是烟气更迅速的排出。如果防烟分区内可自然通风时,可不设补风机,但不满足时必须保证50%-60%新风补入。
新风机房内的风机,如果着火时作为补风机,就必须开启。

消防系统分为正压送风系统和排烟补风系统。
正压送风系统设在防烟楼梯间和消防电梯前室,保证人员跑向疏散通道时,有足够的风压将烟气顶出室外。

排烟补风系统设在着火防烟分区内,补风量约为排烟量的50%-60%,补风是为了在排烟风机开启时,向着火防烟分区补入新风,保证不出现真空,是烟气更迅速的排出。如果防烟分区内可自然通风时,可不设补风机,但不满足时必须保证50%-60%新风补入。
新风机房内的风机,如果着火时作为补风机,就必须开启。

另外,无论是新风机,补风机,在风管穿越机房时,都要设置70度防火阀

新风机设置的是常开型防火阀,着火时熔断关闭,将烟气隔断。

补风机设置的常闭型防火阀,着火时先开启,烟气达到70度时熔断关闭,并连锁风机。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-13
楼上的是搞给排水的吧,误人子弟。
另外,无论是新风机,补风机,在风管穿越机房时,都要设置70度防火阀。
新风机设置的是常开型防火阀,着火时熔断关闭,将烟气隔断。
补风机设置的常闭型防火阀,着火时先开启,烟气达到70度时熔断关闭,并连锁风机。
相似回答