PLC的PWM占空比问题

本人用的三菱PLC,高速输出在50K,想写个PWM的程序,要求脉宽在200US,周期为60ms,但是三菱PLC指令中的PWM DO D1 Y0 中最小单位是MS,请问下怎么才能实现微秒级别的脉宽输出,谢谢大神

这个我用的是FX系列的,PWM是固定的ms为单位的,转不了us单位的。这个PLC输出不了us级的PWM,建议更换一下型号。
望采纳。。。。。追问

我知道最小是MS啊,提问是怎样才能实现微秒级别的脉宽输出,或者是哪种型号的PLC可以

追答

西门子S7-200就可以,它的特殊寄存器SM67.3可以控制PWM的单位是ms还是us。而FX系列没有这个功能。