计算预应力钢筋下料长度的方法:

1、后张法:先浇筑混凝土,待达到设计强度的75%以上后再张拉预应力钢材以形成预应力混凝土构件。

公式:预应力钢筋下料长度=孔道长度+2×工作锚厚度+2×张拉设备长度(千斤顶,限位环等)+2×工具锚厚度+2×100mm(富余量)

2、先张法:在混凝土构件预制过程中对其预先施加应力以提高构件性能预应力钢筋下料长度=台座长度+2×张拉横梁宽度+2×夹具厚度+2×100mm(富余量)

扩展资料:

后张法

有粘结预应力混凝土先浇混凝土,待混凝土达到设计强度75%以上,再张拉钢筋(钢筋束)。其主要张拉程序为:埋管制孔→浇混凝土→抽管→养护穿筋张拉→锚固→灌浆(防止钢筋生锈)及锚头处理,其传力途径是依靠锚具阻止钢筋的弹性回弹,使截面混凝土获得预压应力,这种做法使钢筋与混凝土结为整体,称为有粘结预应力混凝土。

有粘结预应力混凝土由于粘结力(阻力)的作用使得预应力钢筋拉应力降低,导致混凝土压应力降低,所以应设法减少这种粘结,这种方法设备简单,不需要张拉台座,生产灵活,适用于大型构件的现场施工。

无粘结预应力混凝土其主要张拉程序为预应力钢筋沿全长外表涂刷沥青等润滑防腐材料→包上塑料纸或套管(预应力钢筋与混凝土不建立粘结力)→浇混凝土养护→张拉钢筋→锚固

施工时跟普通混凝土一样,将钢筋放入设计位置可以直接浇混凝土,不必预留孔洞,穿筋,灌浆。简化施工程序。由于无粘结预应力混凝土有效预压应力增大,降低造,适用于跨度大的曲线配筋的梁体。

参考资料来源:百度百科-先张法

参考资料来源:百度百科-后张法