99问答网
所有问题
送风口排烟口保养周期
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-11-19
至少半年到一年一次。送风口一般是安装在楼宇、工厂、酒店等场所的通风空调系统中,主要是通过送风使空气流动起来,以达到通风、换气的目的;排烟口的作用是将室内的烟雾、废气等有害物质排放到室外,保障室内的空气质量。送风口排烟口至少半年到一年保养一次。因为送风口,排烟口都属于长期使用,如果长时间不保养,就会导致排烟,排风功能差,导致污垢堵塞等现象的发生。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zXvv7BeX77tjWXBjXv.html
相似回答
消防
排烟
风机有哪些技术要求
答:
1、每月对排烟阀、排烟防火阀、送风阀的维护保养:(1)排烟口、送风口有无变形、损伤,周围有无影响使用的障碍物
;(2)风管与排烟口连接部位的法兰有无损伤,螺栓是否松动;(3)阀件是否完整,易熔片是否脱落,动作是否正常;(4)旋转机构是否灵活,每年对机械传送机构加适量润滑剂;(5)制动机构...
根据现行国家标准《建筑防烟
排烟
系统技术标准》,下列防排烟系统的维护保...
答:
《建筑防烟排烟系统技术标准》9.0.3 每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查9.0.4 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或
送风口
、排烟阀或
排烟口
进行自动和手动启动试验一次。
下列关防烟
排烟
系统
周期
性检查维护说法正确是( )。
答:
(2)每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次
。(3)每年应对全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求。(4)当防烟排烟系统采用无机玻璃钢风管时,应每年对该风管进行质量检查。检查面积应不少于风管面积30%;...
下列关于防烟
排烟
系统
周期
性检查的要求符合规范的是()。
答:
9.0.4
每半年应对全部排烟防火阀
、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次,B错误。9.0.7当防烟排烟系统采用无机玻璃钢风管时,应每年对该风管质量检查,检查面积应不少于风管面积的30%,C错误。9.0.6排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于10只...
什么是消防维护防
排烟
系统?
答:
据我所知消防维护防
排烟
系统,每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。每半年手动或自动打开排烟阀、启停送风机、排烟机查看其性能。每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验,检查其性能。防排烟系统,都是由送排风管道、管井...
送风口排烟口保养
要求错误的是
答:
1、频率不正确:
保养送风口
和
排烟口
定期进行,具体频率根据使用环境和设备情况而定,保养频率太低,导致积尘、油脂等杂质堆积,影响空气流通和排烟效果,反之保养频率太高,浪费资源和时间。2、清洁不彻底:保养过程中,确保对送风口和排烟口进行彻底清洁,常见的清洁方法包括使用吸尘器、刷子或湿布擦拭,清洁...
你好,一般医院消防日常巡查有哪些项目,
周期
是多少呢,谢谢
答:
方法二:打开报警阀组上的试水阀门,约20秒后水力警报铃,压力开关应能自动启动喷淋泵,并有信号送到消防控制中心。13 机械
送风口
、
排烟口
测试手动、自动开启是否灵活,信号是否反馈消防控制中心 14 疏散指示、应急照明灯具 模拟切断电源供电,灯具是否投入使用,定期检查电池的充放电效果 每日应检查火灾...
下列关于防烟排烟系统
送风口
、
排烟口保养
要求的说法正确的是...
答:
【答案】:A、B、C、D 防烟排烟系统
送风口
、
排烟口保养
要求: (1)排烟口、送风口无变形、损伤; (2)固定牢靠,与建筑墙体、吊顶贴合紧密,风口内无杂物和积尘; (3)阀件完整; (4)旋转机构灵活,无卡滞和阻碍; (5)制动机构、限位器符合要求; (6)手动、远程启闭操作正常。
送风口排烟口保养
要求错误的是
答:
送风口排烟口保养
要求错误的是对损坏件及时维修或更换。送风口排烟口保养要求正确的有清洁外观,清除杂物,对活动部件进行润滑,对松动、脱落件进行紧固,所以送风口排烟口保养要求错误的是对损坏件及时维修或更换。送风口是指空调管道中间向室内输送空气的管口。
大家正在搜
送风口排烟口保养要求
送风口排烟口保养要求有哪些
排烟口多长时间保养一次
挡烟垂壁的保养周期是
送风口多长时间保养一次
排烟防火阀的保养周期是
防排烟系统的保养周期
防排烟系统保养周期多久
排烟口多久保养一次