塑壳断路器是一种低压断路器,其特点在于体积介于微型断路器与框架断路器之间,适用于较大电流范围。其内部结构包含动触头、静触头、操动机构、热脱扣器和磁脱扣器等。热脱扣器执行过载保护,磁脱扣器执行短路保护。当塑壳断路器合闸后,动触头被锁扣固定。开断时,需通过脱扣器打开锁扣,动触头才能返回开断位置。过载保护通过热脱扣器实现,磁脱扣器则用于短路保护。塑壳断路器的参数包括额定电流、过载长延时保护动作门限电流、短路保护动作门限电流、运行短路分断能力、极限短路分断能力和短路接通能力等。塑壳断路器分为固定式、插入式和抽出式结构,其中固定式应用最广。馈电回路通常采用普通热磁式塑壳断路器,而进线回路的断路器需要与下级开关构成选择性保护关系,因此使用电子式脱扣器,其安秒特性曲线包括过载长延时、短路瞬时和短路短延时参数。电子式脱扣器通过罗氏线圈采集电流,适用于构建选择性保护方式。国家标准GB/T 14048.2将具有特定特性的热磁式和电子式塑壳断路器归类为A类和B类,B类适用于进线回路。塑壳断路器常用于保护电动机,但电动机回路通常采用热继电器执行过载保护,因此塑壳断路器的过载保护功能并非必需。塑壳断路器的单磁断路器仅提供短路保护。电子式脱扣器可以采集电参量,并通过总线系统发布给后台。塑壳断路器还提供限流型规格,可对短路电流实施限流开断。塑壳断路器可配备电动操作机构,实现远程合分闸操作。塑壳断路器的用途广泛,规格多样,选择时应根据实际需求进行配置,避免盲目选择。《低压电器技术精讲》和《低压成套开关设备的原理及其控制技术》第三版等书籍提供了更多关于塑壳断路器应用的详细信息。