开关插座的安装规范?

如题所述

1、当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m。

2、暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤。

3、车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m,特殊场所暗装的插座不小于0.15m,同一室内插座安装高度一致。

4、地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。

5、开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m,拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下。

扩展资料:

注意事项:

1、开关是操作电器设备的操作台,其工作正常能为我们居家生活带来很多便捷。电路验收时要尽可能的对每一个开关进行试开操作,以确保开关按钮正常,和线路连通正常。对于一些尚未安装灯具的开关线路,待灯具装好后一同验收。

2、插座通电检查 这时需要用到验电器,将专用验电器插入插座口,重复拨动开关,检查各插座的通电情况。如果指示灯全黑,则说明此插座通电有问题,需要修检。

3、除了需要检查插座是否通电,还需要检查插座的接线是否错误。因为有些插座可能零火线接反,缺零线、缺地线等,接线错误很有可能造成电路事故。而检验是否接线正确的方法是使用插座检测仪,通过观察验电器上N、PE、L三盏灯的亮灯情况,判断插座是否能正常通电。

参考资料来源:百度百科-开关插座

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-06
根据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002的规定:
22 开关、插座、风扇安装

22.1 主控项目
22.1.1 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
22.1.2 插座接线应符合下列规定:
1 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线接连,左孔与零线连接;
2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。
3 (PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
22.1.3 特殊情况下插座安装应符合下列规定:
1 当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线;
2 潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。
22.1.4 照明开关安装应符合下列规定:
1 同一建筑、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠;
2 相线经开关控制;民用住宅无软线引至床边的床头开关。
22.1.5 吊扇安装应符合下列规定:
1 吊扇挂钩安装牢固,吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径,且不小于8mm;有防振橡胶垫;挂销的防松零件齐全、可靠;
2 吊扇扇叶距地高度不小于2.5m;
3 吊扇组装不改变扇叶角度,扇叶固定螺栓防松等零件齐全;
4 吊杆间、吊杆与电机间螺纹连接,啮合长度不小于20mm,且防松零件齐全紧固;
5 吊扇接线正确,当运转时扇叶无明显颤动和异常声响。
22.1.6 壁扇安装应符合下列规定:
1 壁扇底座采用尼龙塞或膨胀螺栓固定;尼龙塞或膨胀螺栓的数量不少于2个,且直径不小于8mm。固定牢固可靠;
2 壁扇防护罩扣紧,固定可靠,当运转时扇叶和防护罩无明显颤动和异常声响。
22.2 一般项目
1 当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等獐活动场所安装高度不小于1.8m;
2 暗装的插队紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全;
3 车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m;特殊场所暗装的插不小于0.15m;同一室内插座安装高度一致;
4 地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。
22.2.2 照明开关安装应符合下列规定:
1 开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15-0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2-3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下;
2 相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm;
3 暗装的开关面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。
22.2.3 吊扇安装应符合下列规定:
1 涂层完整,表面无划痕、无污染,吊杆上下扣碗安装牢固到位;
2 同一室内并列安装的吊扇开关高度一致,且控制有序不错位。
22.2.4 壁扇安装应符合下列规定:
1 壁扇下侧边缘距地面高度不小于1.8m;
2 涂层完整,表面无划痕、无污染,防护罩无变形。
第2个回答  2020-12-26

看一遍就全懂了,开关插座的规范安装

第3个回答  2014-05-17
开关插座的安装规范见《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)第22章(开关、插座、风扇安装)。
第4个回答  推荐于2017-09-30
1、墙壁按钮开关距离地面1.2~1.4米一般为1.3M.距门口150--200mm,拉线开关距地2~3M,层高小于3M,拉线开关距顶板不小于100MM,拉线出口垂直向下。
2、一般插座的距地300MM,厨房,或卫生间的插座一般距地1.4米空调插座一般距地1.8M,托儿所、幼儿园、小学等儿童活动场所插座距地不低于1.8M。本回答被提问者采纳
相似回答