有一根KL1,截面300*700,箍筋C8@100(2),上部筋和下部筋为4C22,构造筋G4C12,那么它应该是有拉钩筋的
拉钩筋的直径应该是A6@100呢还是A6@200,我看规范是间距是非加密区的2倍,不过我不知道C8@100这种形式算加密还是不加密啊
知道的老师指导下,谢谢!
举报该问题
推荐答案 2017-03-12
答,一定有拉钩,G4C12说明梁的腹板两侧各有两根构造腰筋,那么拉钩有上下两层。
KL1说明是框架梁,C8@100(2)这个标注说明钢筋等级是HRB400级,间距100的两肢箍。间距100已包含了间密区,不可能有@50的情形;拉钩应该是A6@400,即光圆φ6@400. 这是设计粗糙马虎,留下了不确定的因素,不够指导施工的水平。