我说了是led灯管 整个一套都直接和灯管一起 支架只给了一个220的电源
而且是全部都烧了 总共16根灯管
追答你买的正品还是杂牌的?能把驱动电源发来看看么?你这种情况一般都是驱动电源电流超过灯珠最高电流的原因,否则LED灯珠寿命很长的
我是专门做LED驱动电源的,我们公司测试的时候,灯板温度达到100度开着测试三四天都没事
这种灯管
不是品牌问题 同样的灯管 我在家用了几个月了 都好好的 在店里也是一样的就烧了
我也知道肯定是电源问题 但是找不到故障点
追答我想看看它用的什么驱动
追问这让我怎么给你看 整个都在灯管上
连一体的
你就别纠结什么驱动了 这根本不是驱动的问题
追答灯珠烧坏肯定是驱动问题,
追问我没换这批灯管前的那批用了两三个月 然后在同一时间烧了
追答LED灯珠如果在没有超过它最大电流时,寿命很长的
追问同一时间烧16根灯管 你告诉我是驱动的问题
而且你看不到内部 你能确定一定是灯珠烧?
追答对哦,有可能驱动坏了
你要拆下来看看到底什么坏了
真是累
追答那你没办法,
你什么装那么多?
大哥你不懂电路别来跟我闹了好吧 我是做高压电路的 我查了两天了查不出了 我没精神跟你闹 我就直接告诉你这不是灯管和你那什么驱动的问题
我刚开始怀疑有问题 然后用表查了一下 没查出什么
追答我做恒流驱动的,
追问然后我就先换一根试试 结果可以亮 我就以为是质量问题 就全换了 结果又全都烧了
我直接告诉你吧 就是交流电压超了 但是是什么东西引起的我还没查出来
追答LED恒流驱动一般都是宽电压的,哪里那么容易烧坏
我们公司测试的是的都是用调压器调到280伏都不会烧
追问那你告诉我你恒流驱动最高承受多少电压
追答然后你去网上查下 在三相不平衡的情况下 零火线能达到多少电压
追答标称85_260伏
那你也要拆个看看到底是驱动坏还是灯珠坏
普通驱动是低P的,感性负载
追问你就别纠结了好吧 同时烧坏一两次可能是灯管问题 三次四次不可能吧
三相出问题的时候 可能会让电压升高到380
你觉得380的电压你驱动能撑几秒
你也别说我跟你硬 你自己用脑想一想 如果是其他的正常 是因为驱动的话 那你能保证你做的驱动在正常使用的情况下 同一时间损坏吗 也就是说每个驱动的寿命能做到一样 没有任何偏差
如果你能做到 那我就相信是驱动的问题
不用同一时间 能同一天我都信
追答那你家电用其它灯没有问题?
追问没空和你说了
累
本回答被网友采纳灯管 都是分开的
追答根本就于电流无关的,是电压超高,可以在线很前接个稳压块