2011年电工特种作业操作证考试卷

如题所述

这是我们用过的2011年电工特种作业操作证考试卷供参考
填 1劳动防护 2培训与考核 生命安全 3 50V 4三个月 5保护接地
6心肺复苏法 7超过5S 8 TN—S ,TN—C—S,TN—C 9保护接地 10 -10% ~ +7%
11接零 间接接触触电 12态度 道德观念 13 1MΩ 14设备和系统 运行方式 15 脱离电源 16禁止合闸,有人工作 17并联 18 0.1米 19验明良好 20 泡沫
简 1简述电缆线路终端头和中间接头巡视检查的内容?
答:终端头的瓷套管有无裂纹,脏污及闪络痕迹,充有电缆胶油的终端头有无溢胶漏油现象,接线端子是否良好,有无过热现象,接地线是否完好,中间接头是否变形,温度是否过高等等
2为了安全生产所有电工作业人员都应具备哪些技术要求? 答:熟练掌握现场触电急救方法和保证安全的技术措施,组织措施;正确使用常用电工仪器仪表,掌握安全用具的检查内容并能正确使用,会正确选择和使用灭火器材。掌握三相电机的控制接线,启动方法,会按装漏电保护器,会常用灯具的接线 安装 ,会正确选择导线截面。能处理一般故障。
3 什么是基本绝缘安全用具? 答:绝缘强度足以抵抗电气设备运行电压的安全用具.高压设备的基本绝缘安全用具有绝缘棒,绝缘夹钳和高压验电器等.低压设备的基本绝缘安全用具有绝缘手套,装有绝缘柄的工具和试电笔等。
4各种插座的安装高度是怎样规定的?
答:⑴当不采用安全性插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8米。⑵车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3米;特殊场所安装的插座不小于0.15米;同一室内插座安装高度一致;
⑶地插座面板与地面齐平或紧帖地面,盖板固定牢固,密封良好。 ⑷特殊情况下如在潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5米。
5电气安全的组织措施和技术措施是什么?
答:组织措施是:1工作票制度 2工作许可制度 3工作监护制度 4工作间断 转移和终结制度。 技术措施是:1停电 2 验电 3装设接地线 4悬挂标示牌和装设遮拦
6对临时供电线路的检查与维护有哪些要求?
答:⑴临时线路供电时,电工或使用人不准离开现场,否则要拉闸停电。
⑵对当日不能拆除的临时线路,工作完毕后,要拉闸断电;
第二天工作前,应对线路和设备进行检查,没有问题再合闸工作。
⑶临时线路要有专人负责管理和监督使用,持证电工要负责每天上岗巡视。
⑷临时线路及其供电设备需要修理时,要停电进行。
7哪些行业触电事故较多?为什么?
答:建筑、冶金、矿井、造船等行业和乡镇区街企业,特别是建筑安装施工行业,占整个触电事故的40~50%。 因为这些行业工作环境比较恶劣。作业常在潮湿、高温、导电性能好的环境内进行,使人的防护能力降低,设备容易损坏,常常带病运行,安全状况不好,很多人不懂电气安全常识,自我防护能力低。
8如何安全使用熔断器? 答:⑴熔体的额定电流不得超过熔断器的额定电流。 ⑵熔断器的熔体与触刀、触刀与刀座应保持接触良好,触头钳口应有足够的压力。 ⑶必须考虑防止电弧溅出的措施。 ⑷熔断器一般应在停电以后更换熔体。 ⑸更换熔体时,不能轻易改变熔体的规格。 ⑹熔体熔断后,应分析原因,排除故障后,再更换新的熔体。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-08
四不放过的原则是什么?
相似回答