三菱plc与台达伺服

如何让三菱plc配合台达伺服使用,实现位置控制,同时如何调速,三菱plc选择哪个型号的?谁知道说的详细点,我会非常感谢!

这个问题回答比较复杂,看你有几个伺服马达,看你的控制精度,看你的其它控制要占用多少个PLC点,三轴及以下一般30点一下选FX1s系列的,三轴及以下就可以256点以下选FX2N系列的,这些是要求控制精度不高的,控制精度高可以选FX2N的加1PG控制模块,也可以选FX3U的主机,可以控制三轴,FX3U的主机也可以加控制模块1PG,它本身也可以控制三轴,以上要用主机控制全部选MT的主机,就是晶体管的,要用特殊模块就没有必要用晶体管的了追问

我要控制一个电机,上一步工件工序完成了,然后走一段距离来到下一道工序,精度不是非常高,PLC同时控制几个电磁阀和灯什么的,我想用FX2N-48MT。我用的是台达伺服,/pulse接y0,/sign接y1,com-接com1可以吗?伺服控制线有编码器派波输出(a,b,z相差动讯号,还有z相开集极讯号)可以不接吗?应该接哪里?这个输出的作用?伺服控制线有些脚码我可以不用吧,会影响运转吗?

追答

具体接线我就不清楚了,要看你的具体要求接线,你可以收下百度,伺服控制线很多都不用

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-24
三菱FX系列PLC有自带脉冲输出端口,实现位置控制,2N,3U系列都可以。调速就是改变脉冲输出频率就可以实现!追问

如果选择2N系列,必须选择晶体管输出的吗?

追答

对,必须是晶体管输出类型!
注意PLC的晶体管输出类型NPN或PNP与伺服驱动器的匹配上,不然接线时会很麻烦!

追问

我用的是台达伺服,/pulse接y0,/sign接y1,com-接com1可以吗?伺服控制线有编码器派波输出(a,b,z相差动讯号,还有z相开集极讯号)可以不接吗?应该接哪里?这个输出的作用?

第2个回答  2019-09-05
看台达那个系列的伺服,有部分如用24V的脉冲信号需要限流电阻,如果是IO口部分冒烟多半是烧了。
第3个回答  2012-01-25
如果直接用三菱PLC控制,就一定得用晶体管输出的,如果用三菱PLC+1PG来控制,就可以不用考虑是什么输出!追问

我用的是台达伺服,/pulse接y0,/sign接y1,com-接com1可以吗?伺服控制线有编码器派波输出(a,b,z相差动讯号,还有z相开集极讯号)可以不接吗?应该接哪里?这个输出的作用?

追答

这个应该你自己去看阿!原理你自己看啊!

相似回答