51单片机与三菱PLC FX系列 怎么互传数据?用RS-232-BD,怎么接线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-01-26
首先51单片机串口输出电平是TTL,要进行电平转换,可用MAX232芯片,硬件连线简单,FX-232-BD有3个有用的端子(TXD,RXD,GND)对应MAX232的(RXD,TXD,GND)就可以了,再就是软件.通讯协议可以按照三菱PLC的编程口协议来写.可以找下这方面的资料
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zXtBtOX7O.html
其他回答
第1个回答 2012-01-28
51单片机输出为TTL电平,先用诸如MAX232等电平转换芯片转换为RS232电平,然后,单片机端的RXD与PLC的TXD相连,单片机端的TXD与PLC的RXD相连,两者的GND连接在一起。
第2个回答 2012-01-26
PLC貌似输出就是RS232电平了,而51单片机输出是TTL电平,需要转换一下,网上MAX232电路图很多,自己找找吧
第3个回答 2012-01-26
用 RS-232/TTL 转换电平!
请看 武汉鸿伟光电
E232TTL RS232/TTL电平无源转换器
相似回答
三菱PLC
通信口是不是
用232
的,是的话那
怎么接线
答:
三菱PLC
通信口圆8针的都是RS422的,可以使用SC09通讯电缆进行通讯。如果
使用RS232
通讯扩展板和通讯扩展模块可以与电脑进行RS232通讯。并且可以使用DB9插头座制作通讯线,具体接线方法是2-3,3-2,5-5。
三菱fx
通讯线482
和232plc
端接口
接线
一样吗
答:
不通的通讯协议,链接方式也不一样。
三菱PLC
通信口圆8针的都是RS422的,可以使用SC09通讯电缆进行通讯。如果
使用RS232
通讯扩展板和通讯扩展模块可以与电脑进行RS232通讯。 如果PLC走232或者485BD通信连接触摸屏,需要一块FX2N-485(232)BD的通信板与触摸屏进行连接,如下图所示的,首先要搞清楚触摸屏...
支持TCP/IP协议的
三菱FX系列PLC
答:
你这个案例,上下位机之间
使用RS
232就可以了.
PLC
选FX的哪个型号都可以:FX1S,FX1N,FX2N都可以.另外再选个
RS232
通信模块(FX1S的
使用FX
1N-
232-BD,
FX1N和FX2N的都使用FX2N-232-BD)其实不使用通信模块,直接使用编程口422通信协议也是可以的,组态软件也支持这个的.不过得涉及到232/422通信线的转换问题.所...
三菱PLC 的
FX1S
系列,使用RS
指令给电脑发
数据,
电脑没收到。然而PLC也没...
答:
RS指令一定要用FX1N-
232-BD
或FX1N-485-BD等通迅模块的。且D8120内的通迅格式要设置正确。编程电缆虽然有RX/TX功能,但其在
PLC
内部的地址算法与我们实用的地址算法不一样,所以电脑无法正确识别。
三菱PLC
FX3U-
232-BD
和
扫描器232通讯
怎么
读出扫描器里面的
数据
程序_百 ...
答:
当通过FX2N-
232-BD
与条形码阅读器进行通讯时,首先在D8120中对通讯格式进行设定,然后利用RS(FNC.80)指令编程与条形码阅读器进行无协议通讯(仅接收)即可。此次实验中,条形码侧的通讯格式设置是利用特殊的条形码进行的。fx2n的plc程序调出来,要写入到fx3u的plc里面,在写入之前,需要更改
plc的
cpu类型。...
怎样具体实现
三菱PLC
通过 485接口 与电脑的通信?越详细越好,谢谢
答:
转接头说明中
RS232
接口是DCE方式,可以和DTE 终端设备串口直连,和DCE设备相连需要用交叉线连接。关于串口设备连
接线使用
交叉线还是直连线的简单区分:若线缆两端一公头一母头,则采用直连线;若线缆两端同为公头或母头,则采用交叉线。FX2N-485-
BD
防雷击光电隔离型三菱 FX2N
系列
PLC
用 RS
485 接口...
三菱PLC的
FU3X
系列
有没有自带
RS232
或485的? 如果要用vc上位机连接PLC实 ...
答:
三菱PLC的
FX3U没有自带
RS232
或485通讯口,只有RS422通讯口。如果要
使用RS
232或RS485通讯,需要安装FX3U-
232-BD
或FX3U-485-BD通讯扩展板。
三菱PLC
- FX2N
系列
的扩展模块
答:
FX2N-
232-BD
RS-232
C 串行口。扩展模块操作如下:1.FX2N系列I/O模块不需要软件设置,即插即用。2.查硬件,看模块连接排线插好与否,外接线是否正确。3.查程序,看有无语法错误或双线圈输出现象,可以传一个简单的测试程序如LD M8000 OUT Y30.4.如果不行,那就是硬件坏了。报一下扩展模块型号。...
...有酬谢!!
三菱FX
-
PLC,
通过FX1N-
232BD,
能否利用
RS
指令,只接收
数据
...
答:
看你要和什么通讯了,如果是变频器请你先了解变频器的通讯格式
,和数据
格式。知道这个就可以了。变频器有接收数据格式,控制格式有好几种,你要看看变频器说明书。
大家正在搜
三菱FX系列PLC教程
三菱PLC系列
三菱FX系列plc的优点
三菱fx5u plc怎么加密
三菱FX系列
三菱fx系列plc有哪些
三菱fx系列plc输入
三菱fx系列plc选型手册
三菱plc解密软件fx系列
相关问题
如何用三菱PLC FX系列的Y口传输数据,用89S51单片机...
如何利用设备的RS232接口与三菱FX系列PLC进行通信?
三菱PLC通信口是不是用232的,是的话那怎么接线
三菱PLC FX3U-232-BD 和扫描器232通讯怎么读...
用三菱PLC FX-3U时 利用Fx-232-BD这个模块进...
三菱plc我要用232传输数据,大神,给编写一个,感谢
求助PLC高手,有酬谢!!三菱FX-PLC,通过FX1N-2...
三菱FX系列PLC如何接外部电源