暖气自动排气阀关不严怎样处理

就是主管上的排气阀,上面的排气口会少量出水,很苦恼,整天得接水倒水暖气停不了

自动排气阀很好维修,供暖时不关供、回水阀门也可以维修。自动排气阀通常附带一个自动关闭阀,就在阀体下部,把上半部卸下时此阀门依靠弹簧力自动关闭不会跑水(拆卸过程中有少量水溢出)。卸下上半部分后打开上盖,在排气口处一般是利用杠杆原理封闭和开启,密封口处会有一个像黄豆大的橡皮垫,清洗干净,若使用时间很长久,橡皮垫上压出凹槽,就把它翻个面,原样装回安好即可,如还不行,还可以调整密封口处弹簧的压力,但要适度,过紧就会连气也不跑了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-17
你好,排气阀处少量的水正常现象,如果你觉得排气阀坏了不正常,建议你找物业部门反映情况检查更换,本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-02-17
估计里面是有杂物了,如果你自己懂!拆下来清洗一下就行了,如果不懂,就换一个新的吧,这东西不太贵,不值得修!
第3个回答  2012-02-17
该换了,
换个新的就可以了!
大连这边可找我具体询问