封闭楼梯间设置要求规范如下:
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)之6.2.3:6.2.3单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:
1、十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
2、十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。
3、十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。
4、塔式住宅,均应设防烟楼梯间。
封闭楼梯间的设置要求
1、楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。
2、楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。
3、楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物。
4、楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道。
5、公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道。
6、居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表。当住宅建筑必须设置时,应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施。
应采用封闭楼梯间的场所:
1、高度在32M以下的高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或者是室外楼梯。
2、高层仓库应设置封闭楼梯间。
3、医院、疗养院的病房楼。
4、大型宾馆还有图书馆。
5、超过2层的商店等人群密集的公共建筑。
6、设置有歌舞,娱乐放映游艺场所,而且建筑层数超过2层的建筑。
7、还有超过5层的建筑更要设置封闭楼梯间。