请问下电工:漏电保护器需要连接接地线吗?还是只要连接火线零线?

如题所述

漏电保护器不需要连接接地线,只连接火线零线
如果家庭有地线,设备已经可靠接地,可以不使用漏电保护器
如果家庭没有地线,设备的金属外壳无法可靠接地,一定要装漏电保护器,保护人的安全。
如果家庭有地线,设备已经可靠接地,又装了漏电保护器,属于双重保护会更好。

相线、零线、接地线知识
家庭用电,标准的单相用户有三线,相线L、零线N和接地线PE,零线N和相线同截面,接地线PE是2.5平方毫米、双颜色 。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头、插座的接线原则是:左零右相上接地。就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。
接地线和零线不能混用:
1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有压降损失;
2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;
3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到配电箱还会重复接地,以后地线可以接地,零线不能接地。
4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用接地线做零线;
5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能自己弄接地线(如果不合格危害更大),更不能用零线做接地线(当三相电流不平衡时零线带电,外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接带上火电,更危险。),会影响电力系统的正常运行。
6、没有接地线的用户,可以安装一个漏电保护器来保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-06
漏电保护器不用接地线,但漏电保护器下接的用电设备需连接地线。追问

首先感谢你的回答,再讨教下,如果漏电保护器下接的设备缺少接地线,发生漏电人触摸,漏电保护器会跳闸吗?

追答

漏电保护器跳闸是它内部的零序电流互感器收到了回路中火线与零线不同的电流(应为相同电流),如超过30MA漏电保护器就会跳闸,你说的也是会跳闸,因为电流经人体流向大地,没经过漏电保护器。设备接地线是为了防止设备漏电。

追问

你的意思是说漏电保护器 触电动作与是否接地没关系吧;保护接地只是另一种安全措施吧;就是插座有接地的时候,如果漏电就会跳闸;插座没有接地的时候,如果电器老化漏电人触电也会跳闸;不知这样理解对吗?

追答

对的,一个是保护设备,一个是保护接触设备的人。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-02-07
漏保不接接地,如果想接接地就在漏保的旁边接一个不通过漏保。
第3个回答  2012-02-06
不用接地线,只接火线和零线:
第4个回答  2017-03-27
互换后当然能够推上去了,因为你把漏电保护器废了啊。没有了漏电保护器你说危险不危险?装修了两年,电线应该不会坏的,否则这个质量也太差了;检查一下开关和接头处,有的电工干活不够干净,有时会出现漏电现象。可以一路路检查。提醒一句,先把漏电保护器接线换回来吧!不过还有一个原因,可能是漏电保护器本身就有问题。
相似回答