一、工程概况:
宁波××中心位于××中心城区的××路东面
本工程由广东省××有限公司设计,宁波××有限公司监理,××集团有限公司总承包施工。
中心赛场建筑平面为圆形,直径 84.6 m ,建筑高度 20.245 m ,建筑面积 5762 m2 .
结构为钢结构桁架(主要承载屋盖系统),设施设备用房和观众席看台等均为三层(局部四层)现浇钢筋混凝土框架,其中观众席看台为弧形梯阶式钢筋混凝土楼盖;钢筋混凝土主框架平面按 15 度布置,共 24 轴,± 0.000 相当于黄海高程 3.85 m ,二层层高(最高处) 4.83 m ,三层层高(最高处) 4.16 m ,设四处后浇带,分别于 A3 轴~ A4 轴, A10 轴~A11 轴, A15~ A16 轴, A22~A23 轴之间,施工时以后浇带间为施工段,在模板与支架施工时须跨越相邻轴线,并形成独立体系。梁最大跨度均不大于 8 m .本工程所有框架混凝土均为宁波华基公司提供的商品混凝土。
钢筋混凝土构件的断面:
1) 柱( KZ ):800 × 600、700 × 600、600 × 600、500 × 600、500 × 500、@ 600; LZ :500 × 500、300 × 300;
2) 框架梁:( KL ):300 × 500、300 × 800、400 × 500、500 × 600、500 × 700、600 × 700、600 × 800,其中观众席看台梁为斜梁;
3) 梯阶式看台梁( KTL ):200 × 300、200 × 320、200 × 560、200 × 720、200 × 760 和 80厚板组成;
4)楼盖板的板厚为:100、120、180;
5)中心赛场主入口楼梯三处,分别设于A5 轴,A13 轴、A19轴;现浇板式混凝土( 2 B9 ):板厚180、标高-0.47~4.7 m (二层以上),其余通往看台的小楼梯五处( 2#,3# 楼梯略)。
综合上述概况本单体工程的构件形式和规格较为复杂,故本方案选择有代表性的较大构件以最不利情况进行针对性的模板支架设计编制。
二、设计计算依据
1、工程设计图纸
2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130-2001 )
3、《混凝土结构工程施工及验收规范》( GB50204-2002 )
4、《建筑地基基础设计规范》
5、《建筑结构荷载规范》( GB50009-2002 )
6、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》( J10905 - 2006 )
三、模板施工方案
1、材料准备和模板布置
本工程模板工作量大,相应的一次性投入周转材料量大,人员配备多,根据本工程特点、工期要求,梁板的模板采用早拆模板体系,均用木模,大梁的底模用 18 厚九夹板加木楞 50×70 ㎜,木楞下水平钢管Φ 48 支于立杆上。配齐 2/3 层楼面大梁模和侧模。梁的侧模用九夹板,用 50×70 方木加固。安装好大梁底模后,绑扎钢筋,经检查无误后,再安装两侧模板。大梁下立杆钢管Φ 48×3.2 ,梁高 600 以上的侧板用对拉螺栓Φ 12 通过山形梢及双钢管夹紧侧模,对拉螺栓为活动式,侧模拆后拔出。考虑起拱值,梁底模按 1/400 ~ 1/500 起拱。为确保工期,柱模板配足一层,梁板底模板应配足二层。