中央空调收氟

海信中央空调变频压缩机坏,需要换压缩机,怎么收氟,怎么搞最省事?
该空调使用R22,一台变频压缩机,三台定频压缩机,我想先关闭通往内机的高低压截止阀,保留内机管路的氟利昂,然后放光外机氟利昂,拆除旧的变频压缩机,更换新的压缩机,抽外机真空后,充一定量的氟利昂后,打开截止阀开机,氟利昂不够再从低压侧充入,观察电流定量,这样不知道可行不?还有如何定量加注是个问题?

收氟方法有两种:一种是用收氟机收氟,用二根专业加氟管一端与收氟机进气端口连接,另一端与中央空调的低压排气阀端口相连接(中央空调如使用电磁阀和膨胀阀.,就必须采用五通表阀、高低压同时收氟);用另一根加氟管连接收氟机的排气端口,加氟管另一端连接氟利昂储液罐(抽真空);将加氟管内的空气排出后,再启动收氟机,将中央空调系统内的氟储藏在氟利昂储液罐内。
第二种方法:在没有收氟机的情况下,多用几个空氟利昂储液罐,用真空泵将几个空氟利昂空储液罐都抽成真空;用五通表阀加氟管连接中央空调高低压的排气端口,另一加氟管端连接氟利昂储液罐,排净加氟管内的空气,打开五通表发的阀门及储液罐的阀门,最后将中央空调高低压阀门打开将中央空调系统内的氟自然排到储液罐内;当储液罐的压力与中央空调系统内的压力相等时,将储液罐的阀门和五通表阀门关闭;更换另一个储液罐,直到将中央空调系统内氟排玩即可。
加氟的方法:首先看中央空调F22的实际充注量是多少;将氟利昂罐放到台秤上,直接加到中央空调铭牌的实际充注量即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-09
中央空调收氟:
1. 开启空调,调整至制冷状态。
2. 当空调开始制冷的时候,拿合适的六角扳手关闭空调外机的高压管阀。(比较细的管子)
3. 仔细听,当压缩机的声音非常小的时候,再关闭低压管阀门。(就是比较粗的连接管的端部,打开旁边的螺帽即可)
4. 拔出空调的插头电源,收氟完成 。
关闭的时候要特别注意第三步,一定要等到压缩机的声音很小的时候才行。
第2个回答  2012-01-31
前边的都对,收氟利昂也可以收回点。但是定量的方法不对,你这个机器应该是多联机。正确的方法是关闭高低压截止阀、油平衡阀、保留是内侧氟利昂,这样定量就很方便,按铭牌标注定量充注就可以了。如果想多收一点氟利昂,就是关闭阀门,连接高压侧针阀到氟罐,打到备用开机。(这个你应该没问题吧)。四台压机收回来个20KG不是问题。最好用收氟机。定量的方法不对。追问

我这台840的多联机好像没有备用开机吧,能具体说一下备用开机的操作吗?油平衡阀在那个位置,起什么作用?谢谢!

追答

“备用机”我的说法有点失误。是备用运行。具体操作视品牌不同操作位置不一样。合资品牌的一般都上sw3或者sw5上的一个或者一个组合拨码开关。而国产机是一个按钮(如美的)或者是一个带专用检修电路板的薄码器简称工装。比如海尔。你说的应该是海信日立吧,可惜我没资料。但是我所知道的海信日立的变频机肯定有这功能。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-02-05
第一次听说R22一公斤60元,我这好像30元不到。9点后打电话问问去。

不是还有3台定频压缩机是好的吗?压缩机冷凝器与蒸发器间有截止阀吗?压缩机排气回气口有截止阀吗?有的话,这台机自己就可以把氟收干净,一点都不会浪费。

至于备用机,其实就是边上的另一台机,若只有这台机,就不用考虑了
第4个回答  2012-02-03
必须要收氟机才能完成。
自己不要瞎搞,现在冷媒很贵的,R22一公斤就要80元,你不用收氟机搞,会造成很大的浪费,而且有冻伤的危险。
还是按要求和章程来。