变压器低压侧电压为什么会升高

如题所述

变压器低压侧电压偏高的原因是高压侧电压偏高,分头位置选择不当。

如果高压侧电压正常,低压侧电压也不会偏高。因为变压器的分头位置确定后变比就是一定的,如果高压侧电压高于额定值那么低压侧电压也会随之升高。

(U1/U2=W1/W2=K U2=U1/K,U1↑ ,K不变,U2 ↑ )。

要解决这个问题可以根据每天各时段高压侧的电压变化情况来调整变压器的分头,解决低压侧电压偏高的问题。如不具备有载调压的条件可以根据电压变化范围适当重新选择一个分头位置停电调整一下即可。

扩展资料:

变压器工作原理

变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。

铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。

实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等。

理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。

参考资料:百度百科-变压器

参考资料:南方网-电压质量稳定性小常识

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04
变压器低压侧电压会升高的原因可以用“能量守恒”和“内阻增大”来解释。

内阻增大:
其实内阻不是增大了,是相对于外阻减少,相对地增大了;当电流增大时,一定是外阻减少了,变压器负荷侧这并联的用电设备越多,其电阻就会越少,相对地,变压器的内阻虽然不变,但相对地显得大了。
能量守恒:
变压器内阻上分担的电压就会增大,则外部设备分担的电压自然就少了,也就是电压低了;守恒就容易解释了,变压器的输出功率,其实是由负荷的大小,即电流来“表征”的,电流大说明负荷功率比较大,变压器的输出功率等于变压器内阻上消耗的功率和用电设备消耗功率之和;当变压器内阻上分担的电压多了,在同样大电流下,其消耗功率也会增大,则用电设备上消耗的功率就会减少,在同样的电流下,显示出来的就是电压降低了。
这种情况,多出自变压器超过额定容量时才会发生,在变压器额定容量以内,电压是能够保障的,只是变压器过载运行时,二次侧电流过大时,二次输出电压会减小,这在许多实践中都有例证,不然我们都可以用一个100KVA的变压器当1000KVA用了。
第2个回答  2015-06-27
变压器低压侧电压偏高的原因是高压侧电压偏高,分头位置选择不当。
一般来说如果高压侧电压正常,低压侧电压也不会偏高。(如能提供具体数据本人可提供调整方案)。
还有二次电压偏高是否负荷过轻?
另外如果高压侧电压可以调整的话也可以适当降低高压侧电压来达到降低低压侧电压的目的。
第3个回答  2012-02-02
变压器低压侧电压的大小 与变压器所带的负载有关 如果是感性负载 当负载增加电压会有所下降,容性负载的话随着负载的增加反而会使端电压有所上升, 但是不管电压下降还是上升都会又一个范围 不能超过电压波动的范围,否则变压器将不会稳定工作。
第4个回答  2012-02-02
能否把问题补充清楚一些?以便于提高问题探讨的针对性。
比如:是单相还是三相变压器;低压侧电压是空载时升高还是负载时升高;是三相同时升高还某些相升高,等等
相似回答