四方变频器E580送电显示fu007怎么回事?

如题所述

FU.007是该变频器的故障码,意思是:停机时过压。根据《变频器使用手册》,导致该故障发生的直接原因是:电源电压异常;解决措施是:检查电源电压。

其实,导致该类问题出现还是可能有另外的原因的:1、电源中有高频谐波,或者是高次谐波含量过大等等;2、变频器自身的问题,就是变频器的电压检测电路或者是器件异常等等。


扩展资料

变频器停机时过电压的解决方案

1、首先是检查电源电压是否正常;

2、用示波器、电能质量分析仪等谐波检测器件对电源谐波进行检测,如果发现电源谐波过大,可以选装MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器、变频器专用输入电抗器、LCL谐波滤波器、有源谐波滤波器等谐波抑制器件。

变频器电源侧的电流波形实测图

3、如果以上两点排除的话,可以联系变频器厂家或者是专业维修变频器的人士,来对变频器进行检测,确认其电压检测电路等是否存在异常。