99问答网
所有问题
管道设计压力的确定原则是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-07
工程上,工艺操作参数不宜直接作为压力管道的设计条件,要考虑工艺操作的波动、相连设备的影响、环境的影响等因素,而在工艺操作参数的基础上给出一定的安全裕量作为设计条件。这里所说的设计条件主要是指设计压力和设计温度。
管道的设计压力:应不低于正常操作时,由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的压力。
最苛刻条件:是指导致管子及管道组成件最大壁厚或最高公称压力等级的条件。
设计压力确定:考虑介质的静液柱压力等因素的影响,设计压力一般应略高于由(或)外压与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zXB7vzzWO.html
其他回答
第1个回答 2012-02-16
如果根据经验计算,一般设计压力是工作压力的1.1倍或者工作压力加上0.1MPa,取小值。如果精确的话,查标准20801,或者50316.
不是高一个等级。比如1.8mpa的蒸汽,设计压力取到1.9或者2.0mpa都可以
第2个回答 2012-02-08
一般比运行压力高一个等级
相似回答
管道设计压力的确定原则是什么?
答:
3. 管道的设计压力应确保在正常操作过程中,能够承受最苛刻的内压或外压与温度组合产生的压力
。4. 最苛刻条件指的是那些会导致管道及组成件所需最大壁厚或最高公称压力等级的情况。5. 设计压力的确定需要考虑多种因素,包括介质的静液柱压力等,并且设计压力通常应略高于最苛刻条件下的最高工作压力。
如何选取
管道设计压力?
答:
(1)压力管道:设有安全阀的压力管道:
管道设计压力≥安全阀开启压力;与未设安全阀的设备相连的压力管道:管道设计压力≥设备设计压力
;离心泵出口管道:管道设计压力≥泵的关闭压力;往复泵出口管道:管道设计压力≥泵出口安全阀开启压力;压缩机排出管道:管道设计压力≥安全阀开启压力+压缩机出口至安全阀...
管道的
操作
压力
,最大操作压力以及最大允许操作压力怎么
确定
答:
管道的实际工作(操作)压力不允许高于设计资料、产品使用说明及产品铭牌中注明的最大工作压力
。
设计压力由设计人员根据不同的使用情况确定
,具体数值一般不在设计规范中指明,所以设计规范中找不到设计压力的取值方法。设计压力只要大于最大工作压力就可以。超过太多会造成制造成本浪费,根据设计惯例设计人员一般...
管道的设计压力
如何
确定?
答:
4、高压管道:10<P≤100MPa 5、超高压管道:P>100MPa
考虑因素:通行问题 地面上的管道应尽量避免与道路、铁路和航道交叉
。在不能避免交叉时,交叉处跨越的高度也应能使行人和车船安全通过。地下的管道一般沿道路敷设,各种管道之间保持适当的距离,以便安装和维修;供热管道的表面有保温层,敷设在地沟...
什么
叫
管道的设计压力?
答:
设计压力确定
: 考虑介质的静液柱压力等因素的影响,设计压力一般应略高于由(或)外压与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力。a. 一般情况下
管道
元件的设计压力确定 一般情况下,为了操作上的方便,在此不妨采用压力容器的做法,即在相应工作
压力的
基础上增加一个裕度系数。工作压力Pw(MPa)设计压力P(...
管道的设计压力是
如何
确定的?
答:
钢管在实际应用中,其主要承受的力包括钢管自重、外部施加的力量、
管道
内液体的
压力
(如水压试验)、以及热胀冷缩产生的力等不
确定
因素。3. 除此之外,钢管的制造误差、腐蚀状况等因素也会对壁厚产生影响。因此,在选择管道壁厚时,应参照国家标准,以确保安全可靠。
管道设计压力
怎么
确定
答:
5. 超高压管道的设计压力大于100MPa。在设计过程中需要考虑的因素包括:- 通行问题:
地面上的管道应尽量避免与道路、铁路和航道交叉
。在不可避免的情况下,应确保交叉处的高度足够,以便行人和车船安全通过。- 地下的管道一般沿道路敷设,并与其他管道保持适当的距离,以便于安装和维修。供热管道表面有...
蒸汽
管道
如何
确定
其
设计压力
、设计温度?
答:
因此,你的蒸汽
管道设计压力
和设计温度应该是根据你的系统会达到的最高压力和温度或事故状态下所会达到的最高压力和温度,尤其是系统出现憋压的状况下出现的压力和温度来进行
确定
。根据这个
原则
在结合你自己的实际工况来定吧。
管道的
试压
压力是
如何
确定?
答:
当系统
设计
工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作
压力的
1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。严密性试验:水压严密性试验应在...