消防讯号蝶阀开启状态下,测量线路,有2个触点之间是常开的 ,但是关闭讯号阀后变成常闭的的就是,另外一根就不需要管了,连线到电线钢管上即可。
常开接红、蓝
常闭接红、绿
例如:连线的输入模组是监测状态,是通过模组内电阻的连线和断开判断蝶阀的状态,比如楼层喷淋管需要常开 所以连线红、蓝,当关闭时候变成常闭就会给主机一个反馈资讯。
常闭都是总在泄水管的蝶阀,保持蝶阀关闭状态,讯号线成常开状态。当开启就会给主机一个反馈,来监管蝶阀的状态。
1、开启电器开关箱罩,根据电器控制要求把电缆的芯线接到相应的端子,并密封好电缆进口,同时把电缆固定,以防止外力牵动时损坏电缆接线。
2、当阀门在“全关”位置时,顺时针转动下面的关向凸轮,是凸轮刚好触动微动开关(可以听到咔哒声),然后旋紧凸轮上的螺钉固定凸轮。
3、当阀门在“全开”位置时,逆时针转动上面的开向凸轮,用与上述相同的方法调整好开向凸轮。
4、调整限位螺钉,当阀门在“全关”或“全开”位置时,不应使限位螺钉刚好顶在蜗轮的限位平面,而应留有一定的间隙,然后旋紧限位螺钉上的锁紧螺母。
5、盖上电器开关箱罩,当阀门在“全关”位置时,使开度指示器的指标指向刻度盘上的“0”刻度,并旋紧螺钉固定指标。
讯号蝶阀有多根输出线时,取关闭时闭合,开启时断开的一组无源常开输出线,与输入模组的讯号输入端连线,根据产品要求,并联巡检电阻。
因厂家不同,需要实际测量,模组需要的是无源常开讯号,所以连线模组的,是阀门开启时开路,阀门关闭后短路的一组输出。
这个喷淋讯号阀的接线时开启阀门是常开点,关闭阀门是常闭的一组,另外一组是反的,不需要的。
用万用表打,常开的话,接两线(阀开的时候不短路,常闭相反)
用万用表测量一下,取阀门关闭时短路,阀门开启时断路的两组线作为模组的动作输入线。
讯号蝶阀应该是人为动作的监视报警,一旦被关闭,即向系统进行报警。
讯号蝶阀接线方法:
一般取讯号蝶阀的常开接点和公共接点(这两根线在阀门关闭时短路,阀门开启后断路),接到单输入模组的常开介面,根据装置要求,加装电阻。