污水事故处理池

如题所述

1.污水事故池
污水处理站的事故池是在污水处理站发生事故需要紧急排放污水时,为了防止污水直接排入正常水系,而建造的应急性设施。也可以叫做缓冲池。

事故池和污水处理设施通过管道连接。事故池的进水阀门一般应为自动控制,以便对事故及时做出反应。

事故池大小应足够应付危机。

事故池是污水处理过程中所需构筑物的一种,在处理化工、石化等一些工厂所排放的高浓度废水时,一般都会设置事故池。原因在于当这些工厂出现生产事故后,会在短时间内排放大量高浓度且pH值波动大的有机废水,这些废水若直接进入污水处理系统,会给运行中的生物处理系统带来很高的冲击负荷,造成的影响需要很长时间来恢复,有时会造成致命的破坏。为避免事故水对污水处理系统带来的影响,因此很多污水处理场设置了事故池,用于贮存事故水。

事故池一般应保持放空状态,保证其在特殊时间段发挥应有的作用。

2.事故池设计要点

2.1平面位置

事故池平面位置应结合厂区地形、车间布局综合确定,一般优先考虑就近排放量最大的装置且满足液体自流要求,事故池与周边建构筑物应保持一定的安全防护间距和卫生防护间距。

2.2事故池形式

事故池分固定式和移动式两类。固定式事故池一般为地下钢筋混凝土结构,以防渗漏,池上口一般加盖,池顶预留人孔或检修孔,池顶种草以美化环境。移动式事故池一般指可移动的槽、罐类,废水通过泵提升至槽或罐内,然后送到污水处理站集中处理,移动式事故池仅适用小型化工企业的一般事故。

2.3事故池工艺设计

事故池有效容积能收纳事故时各路排水。为确保事故池体积不被挪用,事故池内应设置抽干水泵,使池内始终保持空干。事故池内壁应有严格防腐措施,并且能耐受一定高温,池内应通风良好,防止可燃气体积聚,引发爆炸。

事故池进水,一般由管道输入,管道一般埋地设置,出水又提升泵加压后送至污水处理站,管道及设备均应满足防腐要求,管道设备均应可靠接地,用电设备宜采用防爆电机。

没有具体的设计规范,一般根据处理设施能力和可能发生的事故恢复时间有关,一般情况下1~2天足够。但是消防风险事故水池就不同了,是有规范和计算公式的。

3.事故池容积的确定方法

事故池容积应包括可能流出厂界的全部流体体积之和,通常包括事故延续时间内消防用水量、事故装置可能溢流出液体量、输送流体管道与设施残留液体量和事故时雨水量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-29
又叫紧急排放池. 是与废水均化池(收集池)相邻的一个废水池. 正常情况下是空的,只有在发生突发情况时才将废水处理系统不能处理的废水暂时排放在其中.
第2个回答  2011-08-30
实际生产中,一般没什么用处本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-08-29
1楼正解
相似回答