关于工控机电源的问题

我这有台工控机,会不定时的断电,断电后无法启动,后发现原来电压只有195V左右,想问一下是否跟电压有关系,如果是的话要怎么解决,不能换宽幅电源,只考虑加装UPS或者稳压器之类的东西,能否实现正常。

你说的195v电压是指 220伏的输入电压吧,也就是我们常说的市电吧,若是,对开关电源而言,可以正常工作,开关电源的一般都可以在120伏-280伏正常使用,195V是市电,是不影响开关电源使用的我们平时用的市电一般为240-220之间,瞬间也有上下几十伏的波动,这在电源的输出端没有一丝影响,无论市电如何波动对开关电源来说,只要在开关电源在容许的带宽范围内、输出端电压依然稳定,这一点不容置疑,根据你说的这个现象,我觉得:1是系统有些问题,2是电源自身已经有了故障了,我的电脑昨天也刚刚出现过自动关机,我以为停电了有来电的缘故,再次开机,刚刚进入桌面,就关机了,索性再次开机,还是如此,我当时觉得电源有问题了,准备换电源,但换电源也挺麻烦的,干脆先回复一下系统看,说不定是系统的问题,结果恢复系统后故障解除。这类故障不外乎就是软件故障和硬件故障,其实也挺好区别的,代换电源和恢复系统。追问

系统应该没有问题,正版XP,同样一起别的二台都正常,我今天试了一下更换电源和主板,目前暂时没有出现问题,可是现在输入电压在216V,我也看了一下电源上标的在180-240V之间能用,现在正在观察。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-14
建议恢复下系统。如果还是解决不了就可以考虑增加稳压器。或者UPS。北京中航神州重庆分公司小靳愿意为您提供研华工控机,华北工控机,研祥工控机,西门子工控机销售服务。
第2个回答  2011-09-13
加个稳压器即可
第3个回答  2011-09-19
加一台ups电源保你一切正常
第4个回答  2019-04-07
淘宝京东上有一大把UPS工业电脑,直接换成这个也很好用吧,外置的UPS都贵的要死的