推荐答案 2011-09-14
高压隔离开关常见的额定电流是630A、1250A、1600A、2000A这四种,因为你用的是35KV的,一般规格型号为GW4-40.5系列和GW5-40.5系列。型号是通用型号,就是订货时你需要注明:是单地刀还是双地刀?带不带支架?操作机构是电动还是手动?等等
下面给你推荐几个厂家,都是目前国内系统内常用的:1、河南平高电气;2、西开;3、如高高压电气;4、上海华明等,你可以到他们的官方网站,都有具体介绍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zWjtB77vX.html
其他回答
第1个回答 2011-09-14
户内户外的?户外的是GW5,户内的不知道。查设备手册吧,上面很多。 大于1200A的GW5有1250A,再往上就不知道有没有了。
相似回答
高压隔离开关
参数介绍
答:
额定电流
:630-1250A 额定热稳定电流:21.5-31.5kA 额定动稳定电流:63-83kA FZN21-12户外真空负荷开关 适用范围:FZN21-12高压真空负荷开关及组合电器用于三相交流12kV、50Hz的配电系统中。具有结构紧凑、体积小、重量轻、寿命长、关合开断能力强、安全可靠等优点,与熔断器配合使用(简称组合电器),...
隔离开关额定电流
如何计算
35kV
、66kV、220kV、500kV都怎么计算。_百度...
答:
1. 确认隔离开关的型号和额定电压。例如,选用GW5-110ZW-I型户外隔离开关
,其额定电压为110kV。2. 查阅产品技术参数表,获取隔离开关的额定电流。以GW5-110ZW-I为例,其额定电流为1000A。3. 根据实际运行条件,如最高工作电压和持续工作电流,进行比对。确保隔离开关的额定电压和额定电流能够满足运行需...
低压
隔离开关的型号
及参数(
电流大于
2000以上),母线上的母联开关怎么选及...
答:
GN2-3510 户内低压
隔离开关
额定电流
200V 400A 600A 1000A 2000A 3000A 母线上的母联
开关电流
是按短路容量和短路电流计算的。
高压
刀开关是
隔离开关
吗,为什么?
答:
刀
开关的额定电流
要大于等于电路的实际运行电流。因为
隔离开关
只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不 超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。刀开关并不是。隔离开关是一种高压...
知道变压器容量,怎么确定
隔离开关的电流?
比如说S11-M-2500/10的变压器...
答:
隔离开关额定电压
(KV)=回路
标称电压
*1.2/1.1 倍。
额定电流
: 额定电流标准值应大于最大负载电流的150%。额定热稳定电流: 选择大于系统短路电流的额定热稳定电流值。实际上隔离开关最主要还是要考虑短路电流的影响,不过你隔离开关选大总没有错,因为隔离开关价格很低,你选额定电流1250KA,短路...
高压
配电柜的各类详情
答:
分支母线
额定电流
630A、1250A、1600
A额定
绝缘水平(1min工频耐压:相间、相对的95KV,一次隔离断口115KV。雷电冲击耐受电压:相间、相对的185KV,一次隔离断口215KV。辅助控制回路1min工频耐压:2KV)外型尺寸(宽*深*高) 1400*2800(3000)*2800KYN44(KYN28)-12型铠装移开式交流金属封闭开关设备 产品用途 本开关设备...
什么是
隔离开关?
有哪位懂的来回答下?
答:
隔离开关
只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器
,电流
不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。隔离开关推荐 民熔电气 具体可看下图 埃莫森是民熔旗下专门售卖高压产品的网站 ...
低压配电设计中断路器和
隔离开关
怎么选择(根据
电流
)
答:
1、隔离开关必须是第一级
开关,电流
选择如果是柜子就选择柜子最大容量值。2、如果是变电室,就选择最大输入
电流,隔离开关
主要是用在检修,停电上,有明显的断开点,但是不能带负荷操作。断路器,具有过流,过压,欠压等多种保护,需要看具体容量,和需要用到的保护,根据具体需要选择不同
的型号
...
高压开关
怎么操作
答:
隔离开关
高压隔离开关
主要是用来
隔离高压
电源、以保证安全检修,因此其结构特点是断开后具有明显可见的断开间隙。它的另一结构特点是没有专门的灭弧装置,因此它不能带负荷操作。但它允许通断一定的小
电流,
如励磁电流不大于2A 的空载变压器,充电电容电流不大于5A 的空载线路以及电压互感器回路等。开关柜用的户内隔离开关...
大家正在搜
隔离开关的额定动稳定电流
额定电压与额定电流的关系
隔离开关的额定电流怎么计算
低压隔离开关额定电流规格
低压侧隔离开关额定电流
额定电压下一定是额定电流吗
隔离开关额定电流
隔离开关额定电流选择
隔离开关额定电流如何选择
相关问题
隔离开关额定电流如何计算35kV、66kV、220kV、50...
35kv隔离开关大修后,交流耐压试验电压标准为()kv
35KV电压等级,极限峰值电流为8KA,应该选用哪种户外隔离...
35kv隔离开关型号有哪些
35kv隔离开关资料?
安装在用户处的35KV以下计费用电压互感器二次回路,装隔离开...
三台7000KVA和一台1250KVA的变压器该选多大隔离开...
35kv电容器投退用隔离开关能操作吗