一酒店40个客房40个卫生间排风。没有竖井,风道及风机吊顶内水平安装。风道70米选哪种风机,噪声不超标准

每个卫生间有一排风扇,换气次数10次

国家标准是每小时7次,你做10次要求是很高的了,因为不知道你的卫生大小,我们按每小时需排130立方米乘以40是5200㎡/h,风机选择排风量为6000㎡/h的轴流风机,你可以按这个设计风道,如考虑静音可加一个静音箱。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-19
噪音标准限死得话装静音送风机,可以排风用,压力也大,用多两台,可以解决的,,