消防多线控制线是什么

如题所述

就是根据规范要求,消防设备当中的消防泵、喷淋泵、排烟机、送风机的联动除了有输入输出模块联动,还需要具有多线直启功能,说白了,就是当输入输出模块不能启动以上所列举的设备,通过报警器所带的多线控制盘可以启动以上设备。俗话说就是上了双保险。

扩展资料:

总线制:一个网络中,所有的节点,都挂在两条通讯线上(只谈通讯线,是否额外有电源线是二总线与四线的区别)。

多线制(分线制):指的就是主站出来两条通讯线,只挂一个从站。这样,每个从站都有对应的从主站出来的独享通讯线路。有别于总线制,共享两条通讯线缆。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-15
消防多控线也称消防远程控制线。主要是可以直接从消防控制室控制相应的消防设备。(这个直接控制和一般的总线控制不一样,总线控制是通过模块来联动,多控是直接电动)
第2个回答  推荐于2018-03-25
多线控制线是指:一条由多芯线组成的控制线。
控制线是指从消防主机到喷淋泵控制柜的信号控制线。

当发生火灾时,消防主机会将消防信号发出并从控制线传输到喷淋泵控制柜。喷淋泵控制柜收到信号后,打开喷淋。就能实现发生火灾时自动喷淋了。本回答被网友采纳
第3个回答  2011-08-31
现在的消防自动报警及联动设备布线都是总线制,也就是两条或四条线上可并联多少个设备(容量与厂家回路有关)。而我国消防规范要求一些重要的控火或灭火设备必需用多线制,也就是每个重要设备都要单独布线到消防报警控制主机上。
比如消防泵、喷淋泵、排烟机、送风机等必需走多线!
第4个回答  2011-09-01
就是所谓的直控线。通俗地讲,就是把现场控制柜的设备起停按钮功能延长到控制室,进行远程控制(前提是控制柜处在自动状态)。一般都是在控制室有专用的多线控制盘,控制盘有若干个控制按钮,每个按钮对应现场一个被控设备,比如消防泵、喷淋泵、送排风机等。
而气体灭火现在除了控制部分是多线外,报警联动部分仍然是总线制。追问

是不是接联动模块的联动线?

追答

不是。接联动模块的是总线。

相似回答