天津市公共建筑节能设计标准是为贯彻国家有关节能法律法规和方针政策,改善天津市公共建筑的室内环境,提高能源利用效率,降低建筑能耗,促进新能源与可再生能源应用,根据天津地区的气候特点和具体情况而修定。其中,天津市公共建筑节能设计标准对于照明系统的节能设计是怎样的?下面是建筑网带来的关于天津市公共建筑照明系统的节能设计的内容介绍以供参考。
照明功率密度(LPD)值应满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值。
光源的选择应符合下列要求:
1、应充分利用天然光,以有效地节省电能;
2、一般照明在满足照度均匀度条件下,宜选择单灯功率较大、光效较高的光源;
3、一般照明场所不应选用荧光高压汞灯;
4、灯具安装高度较低的房间宜采用细管直管形三基色荧光灯;
5、灯具安装高度较高的场所,应按使用要求,采用金属卤化物灯、高压钠灯或高频大功率细管直管荧光灯;
6、除有特殊要求的场所,不应选用白炽灯;
7、旅馆建筑的客房宜采用发光二极管(LED)灯或紧凑型荧光灯;
8、以下场所宜采用发光二极管(LED)灯:
1)公共建筑的走廊、楼梯间、卫生间等场所;
2)地下车库的行车道、停车位等无人长时间逗留的场所;
3)疏散指示灯、出口灯、室内指向性装饰照明等场所;
4)无人值班,只进行检查、巡视等场所。
9、室外景观、道路照明应选择高效、寿命长、安全、稳定的光源,避免光污染。
照明灯具及其附属装置选择应符合下列要求:
1、在满足眩光限制和配光要求条件下,应选用效率高的灯具,灯具效率不应低于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034相关规定;
2、直管形荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器;
3、金属卤化物灯及高压钠灯应配用节能型电感镇流器;在电压偏差较大的场所,宜配用恒功率镇流器;功率较小者可配用电子镇流器;
4、选用单灯功率小于或等于25W的气体放电灯时,除自镇流荧光灯外,其镇流器宜选用谐波含量低的产品;
5、使用电感镇流器的气体放电灯应采用单灯灯具内补偿方式,其照明配电系统功率因数不应低于0.9。
6、所选用的照明灯具及其附属装置应符合相应的国家标准。
照明设计应根据灯具的配光曲线,合理布置照明灯具,并进行照度计算。
对于作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明。
照明设计不宜采用间接照明或慢射发光顶棚的照明方式。
根据环境污染特征,灯具每年擦拭次数应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的次数。
夜景照明的照明功率密度(LPD)限值应满足国家标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163规定要求。
照明控制应符合下列要求
1、照明控制应结合建筑使用情况及天然采光状况,进行分区、分组控制;
2、旅馆客房应设置节电控制型总开关;
3、除单一灯具的房间,每个房间的灯具控制开关不宜少于2个,且每个开关所控的光源数不宜多于6盏;
4、走廊、楼梯间、门厅、电梯厅、卫生间、停车库等公共场所的照明,宜采用集中开关控制或就地感应控制;
5、大空间场所如大堂、人员聚集大厅、大开间办公室等照明,宜采用智能照明控制系统;
6、当设置电动遮阳装置时,照度控制宜与其联动;
7、建筑景观照明应采取集中控制方式;
8、有条件的工程项目,宜采用照明自动控制系统;设有照明自动控制系统时,灯具自带的单灯控制装置宜预留与照明控制系统的接口。