电力系统发生两相金属性短路时,故障点故障相电压怎样变化?

如题所述

根据bc两相短路故障的边界条件和复合序网的接线图得到中性点不接地系统正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压。由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC是对称的,三相的对地电容电流ic0也是平衡的。所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。当系统出现单相接地故障时(假设C相接地) 。则C相对地电压为0,而A相对地电压U’A=UA+(-UC)=UAC,而B相相对地电压U’B=UB+(-UC)=UBC。由此可见,C相接地时,不接地的A、B两相对地电压由原来的相电压升高到线电压(即升高到原来对地电压的√3 倍,即1.732倍)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-02
两相金属性短路故障相相电压下降(短路电流形成较大压降),非故障相基本不变。供参考。
第2个回答  2012-06-18
供电系统电源中性点接地时,在某一点bc两相短路故障,边界条件:Ia=0;Ib=-Ic;Ub=Uc;均为矢量。