QD桥式双梁起重机 电气原理

这是主钩电气原理图
谁能帮忙解释下原理 越详细越好 有偿服务
邮箱[email protected]
图片太小 右击图片——图片另存为到桌面

主电机电路原理:电机正反转电路+转子切电阻调速电路
控制回路:零位接触器,用于意外停电后,控制器没有回零位导致来电后机器启动,造成人身伤害
上升下降电路有电气互锁
转子切电阻调速是个自动切换过程,由延时继电器操作
我看不出上限位和下限位是什么符号
推上升1档,触点1、3、4、5、8、11闭合。触点0导致K00动作(自锁控制电路通电)(F21F22应该是主电机的过流保护继电器),触点4闭合导致K10动作(上升电路自锁,主电机通电,开始运行),K10和触点11导致K70动作(主电机抱闸打开)。K10和K70闭合导致继电器K040动作,转子电阻接入。然后K051延时继电器动作(不知道这个保护做什么用)。。。

我觉得这电路设计的比较糟糕,比如在主电机在运行过程出现缺相,K050的动作并不能及时切断主电路,并且,那个三相断错相保护器是同时连接在三相电上的,它的常开触点应该串联在控制电路的K00触点前后才对。切电阻的顺序好像也不怎么对追问

断错相保护器的位置不对 在正常情况下只要启动了 断错相保护器就没用了 K10得电绕过k050的触点 你说的常开点按在K00前后也不对 如果要是那样电机不得电k050 不动作0位接触器也无法得电,电阻顺序应该是对的 用了好几年了
K040 一个断点延时继电器 但是没搞明白 K040的触点咋动作 看不懂
这是河南卫华02年设计的图纸 K051这个保护设计的很失败 不知啥意思 10年50T 图纸上这个地方进行了改进 探讨下QQ259058454

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-02-17
  QD桥式双梁起重机的电气原理:
  1.装置在操纵室舱口门上的安全开关CAK和起重机端梁杆门上的安全开关1AK、2AK,只要任意打开一只安全开关都使主接触器C自动断开,从而切断电源,以防止检修人员在走台上发生触电意外事故。
  2.起重机限位开关1DXK、2DXK;小车限位开关1XXK、2XXK和起升限位开关JXK。当大车或小车行至极限位置或当吊具上升至规定高度时,限位开关动作,接触器C断开,电源被切断,以保证起重机安全工作。必须将控制手柄搬回零位,并按下起动按钮才能接通电源,使电机向相反方向起动。
  3.主回路总过电流继电器触点0JL和各机构电动机的过电流继电器的触点1JL、2JL、3JL 及4JL等。是用来保护各电动机发生短路或过载之用。当电动机电流超过电流继电器的整定值时,继电器动作,把它的触点打开,使接触器C断电。
  4.各机构控制器的零位触点1—2。是用来保证主接触器当控制手柄未放回零位时不能接通,以避免电动机在转子电阻切除的情况下启动。
  5.紧急开关SK是供操作人员遇有紧急情况下切断总电源。
第2个回答  2011-09-07
也没悬赏就想学手艺???
相似回答