冷库制冷时压力低高1,低压0.2,加氟无变化

如题所述

你用的是冷藏库还是冷冻库
以R22系统为例,冷藏库的低压在0.2~0.3MPa左右(蒸发温度-5~-10度左右),冷冻库低压在0.04MPa左右(蒸发温度-30度左右)
高压与环境温度有关,35度左右环境下,系统高压一般在1.7~1.9,温度高高压会上升
停机的时候系统高压和低压都应该在该温度下制冷剂对应的饱和压力上
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-02
压力属于正常,为什么要加。加氟要看电流,制冷结霜情况等
第2个回答  2011-09-12
压力偏低,先检查冷风机有没结冰,过滤器,膨胀阀有没堵塞,膨胀阀流量不够,