现浇楼板跨度5.5米乘6米没加梁 走在上面震动明显 有办法弥补吗?

如题所述

板底部加钢梁加固。

可以考虑10cm高槽钢、工字钢,沿5.5米方向,间距一米布置,5条5米长钢梁;钢梁顶部与楼板底部连接,可以采用4根M12膨胀螺栓打入楼板底部并与150mm方钢板(10mm厚)焊接,钢梁与钢板焊接,这样的连接点间距一米布置一个。注意,钢梁不要达到板边缘,留几十厘米。

在模板上安装好钢筋,再在模板上浇筑混凝土,然后再拆除模板。现浇层和预制楼板比起来,能增强房屋的整体性及抗震性,具有较大的承载力。同时在隔热,隔声、防水等方面也具有一定的优势。

扩展资料:

板上下钢筋间距宜相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通,较大处附加钢筋,拉通筋均应按受拉搭接钢筋。板配筋相同时,仅标出板号即可。

一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号,将不相同的上部筋画在图上。当板的形状不同但配筋相同时也可编为一个板号。应全楼统一编号。当考虑穿电线管时,板厚≥120,不采用薄板加垫层的做法。

电的管井电线引出处的板,因电线管过多有可能要加大板厚至180(考虑四层32的钢管叠加)。宜尽量用大跨度板,不在房间内(尤其是住宅)加次梁。说明分布筋为φ6@250,温度影响较大处可为φ8@200。板顶标高不同时,板的上筋应分开或倾斜通过。

参考资料来源:百度百科--现浇板

参考资料来源:百度百科--钢梁

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-21
要加。否则会向下坠!
原因:
1、跨度大,承受的混凝土重量就会非常大
2、现浇板的厚度有限,只有15cm左右,它的强度不是太强,支撑那么大的面积的重量有点 勉强。
3、现浇板里面的钢筋粗度也是有限的,只有10个左右。
第2个回答  2011-09-02
最省钱保险的方法为在此现浇楼板的下面浇筑十字交叉下反梁,梁为600×300即可。配筋可参考建筑图集。
第3个回答  推荐于2017-09-16
板底部加钢梁加固。
可以考虑10cm高槽钢、工字钢,沿5.5米方向,间距一米布置,5条5米长钢梁;钢梁顶部与楼板底部连接,可以采用4根M12膨胀螺栓打入楼板底部并与150mm方钢板(10mm厚)焊接,钢梁与钢板焊接,这样的连接点间距一米布置一个。注意,钢梁不要达到板边缘,留几十cm。

此方案是我大致估计,比较保守,如果仅1块楼板,这样做也浪费不多。如果是大批楼板,需要仔细计算一下,可以节省一些材料。

“十字交叉反梁”,错误!本来楼板中部的上层不需受力筋,设置反梁后跨中上部受拉,楼板上部会开裂。追问

大哥呀 我觉的你的回答最为i可行 在问一下为什么不能把槽钢固定在圈梁上啊?在就是用螺丝从楼板上面穿下来固定槽钢可以吗? 我早想的是用25的工字钢在中间做一个梁 但不知道两头怎么固定 可行吗?
再次麻烦一下大哥了

追答

槽钢固定到圈梁上,很麻烦,没必要,因为你现在只是挠度过大,只需要加大板的刚度即可。板可以传递荷载到圈梁。你的问题是刚度问题,不是强度问题。如果你怀疑板的强度,那就把槽钢连接到圈梁。
采用一根25工字钢在中间,会使板中部产生负弯矩(板上部受拉),而楼板按原设计跨中肯定只受正弯矩,所以楼板跨中上部是没配筋的,你在中间加工字钢一根,会使楼板上部开裂。而按照我的方案,均匀加若干根槽钢,就不会产生这种明显的负弯矩。
螺丝穿下来固定槽钢也行,但是孔必须塞紧,环氧树脂填充之类,因为这个位置如果允许错动,那加大板刚度的初衷就失败了,这个螺栓主要承受板和槽钢之间的剪切力,不允许错动、滑动。连接点,必须间距1米到1.5米就做一个,只是槽钢两端做达不到效果。

追问

大哥 太感谢了 你说的 非常详细 再麻烦问一下 曹钢是立起 还是扣着 还是槽向上放啊 我想 槽向下放这样好放些 不知好吗? 这是最后一次麻烦大哥了 呵呵
在帮小弟一次吧

追答

槽钢要立放。梁的刚度和截面高度的立方成正比,所以梁立放才会充分发挥材料性能。
具体施工的时候还要结合施工队伍的经验与技术。
在百度回答问题就是要帮助别人,不麻烦。

本回答被提问者采纳
相似回答