XGN66-12属于固定式分隔柜,虽然现在各大生产厂家进行了调整,但是他大体上应该是按骨架+封板模式制造的,断路器使用固定式;KYN是中置式铠装开关柜,分隔室,各板和梁均折弯而成,断路器使用手车式。它们的比较如下:
1、早期设计时XGN系列柜子各功能格式之间没有分开,一旦发生事故就要烧毁一大片柜子。现在虽然很多厂家对XGN柜体进行了调整,但是比起先天性就分开的KYN此处应算作一个弱点;
2、因为没有活门,采用隔离接地一体式开关,需要安装隔离开关所以空间比同类型KYN柜子大;
3、焊接拼组工艺,比KYN的折板工艺落后,尺寸较难精准;
4、柜内元件价格比KYN柜低,整体价格XGN价格低廉一些;
5、XGN柜内电气间隙比KYN更容易保证,无法达到KYN拼组工艺的厂家XGN的制作相对更安全;
6、断路器等柜内元件更换KYN比XGN容易;