大家好啊,请问变、配电房是否需要配备绝缘垫、绝缘手套、绝缘棒等工具?具体要求出自哪里?我是广东的。

北京制定了地方标准,可惜不适用。。拜托拜托,希望有具体出处,国标?行标?

劳动安全监督局规定(等于国标):配电房中的配电盘前须布置等宽并大于1米、厚不小于5mm的绝缘胶垫、装置应急灯、放置绝缘手套和高压绝缘棒,其它一切物件不允许陈放;所有孔洞、窗口均应封贴小方格铁网,门口应设置高60cm档板。(广东区)追问

劳动安全监督局??劳动局?安监局?有具体规定名称吗?有个老师傅说不要,我感觉要,但是没有具体要求出处,说不过他。。。。。谢谢啊

追答

劳动安全监督局简称安监局,企业的所有安全和防护设施均由该部门检查和裁定的。

追问

......呵呵,广东这边就是安全生产监督管理局,这部门检查和裁定也是必须依据法律法规和标准等啊,不是他说什么就是什么。。。

追答

这是安全规定!

追问

。。哥们,安全规定也是必须有出处,何时发布,国标?行标?部门规定?要正式发布的,经得起法律考验哇。有时候较真起来不能凭经验。。。谢谢啊。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-06
民用建筑配电房,都当地供电公司管的,直接打95598咨询供电公司,他会跟你说供电公司哪个部门哪个文件对这些有规定,各地的供电公司要求可能不一样,以当地供电公司为准。追问

谢谢大家了。

第2个回答  2011-09-03
绝缘胶垫肯定要啦 绝缘手套没必要 如果你的配电柜有接地装置最好!
www.sgtddl.cn 韶关通大电信电力物资公司
第3个回答  2011-09-06
在变压器、高、低压柜前后都要铺5mm厚绝缘脚垫。绝缘手套和绝缘棒好像没规定,以实际为准吧。问下业主、监理有没要求咯。这都属于安健环范畴的。
第4个回答  2012-07-03
《DL/T 853-2004带电作业用绝缘垫》,希望你满意
相似回答