plc (西门子)内部故障报警灯一直亮 但电机能正常运转 请问是什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-09
有可能是从站没有通信上,有可能是某个模块故障,只要设置好,这些故障不影响运行,但是最好还是要查出故障,解决问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zWXzjeeWv.html
其他回答
第1个回答 2011-09-09
不算,外设即外围设备,是与PLC通讯的其它设备,比如触摸屏,上位机,通常与PLC的某个端口相连,有相匹配的协议才能正常工作。
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-09-09
输入模块采集的信号在报警点,在未设置此报警点输出动作时电机还运转。最好是找出报警原因并消除。
第3个回答 2011-09-09
内部故障不影响程序运行,电机运行无影响。可以在线查看CPU自检选项,看是什么故障
相似回答
西门子plc
sf
灯一直
红色亮着,但我程序的流程和动作状态都实正确的,请...
答:
SF一般是系统的硬件故障,比如组态问题、IO问题等,profibus或者profinet-IO通讯故障等
,这并不意味着一定会导致停机,你是否有一些没有使用的子站停机或者是实际的硬件组态与配置的硬件组态不完全一致。
西门子PLC
在运行时报SF
故障但
设备
能够正常
运行。
答:
这种情况一般是DB块的问题
,有可能是你程序是从其他项目拷贝的,但是你DB块删除了部分内容造成数据地址变小,这样程序访问原来的地址就当然找不到了,你可以看看触摸屏VAR_98 对应的PLC地址是多少
西门子plc
sf
灯一直
红色亮着,但我程序的流程和动作状态都实正确的,请...
答:
我们的实验台也有一样的状态,没专门研究,
你可以检查PLC调用的实际模块是否存在,是否有整个的模块地址未分配等
,再有就是检查PLC数据操作时有没有超出范围,如DB数据与程序不一致。
西门子PLC
的CPU"stop"
灯常亮是什么
问题?
答:
你的PLC的程序出现了致命错误
,这时CPU会处于STOP状态,报警灯会报警,排除故障就可以让CPU处于正常工作状态了。德国西门子公司生产的可编程序控制器在我国的应用也相当广泛,在冶金,化工,印刷生产线等领域都有应用。西门子公司的PLC产品包括LOGO,S7-200,S7-1200,S7-300,S7-400等。 西门子S7系列PLC...
plc
常见
故障灯亮
的
原因
答:
如果进行了全部的检查之后,[EPROR]LED 的
灯亮
状态仍不能解除,应考虑
PLC内部
发生了某种故障,请与厂商联系。4.输入指示 不管输入单元的LED灯亮还是灭,请检查输入信号开关是否确实在ON或OFF状态。如果输入开关的额定电流容量过大或由于油侵入等原因,容易产生接触不良。当输入开关与LED灯亮用电阻并联...
西门子plc
上的bf指示
灯亮
了
是什么原因
?
答:
。可以检查连接线路问题,若接头松动,或线路中断,即时调整即可。引起SF故障的因素很多,比如程序错误、硬件组态错误等。故障信息和在CPU属性中查到,而BF灯闪烁说明通讯有问题,主站和分站之间的通讯电缆、地址或者接头有问题。对分站进行分段查找,将分站一段一段的断开看看故障具体出现在那个站。
西门子PLC
的CPU"stop"
灯常亮是什么
问题?
答:
应该是由于CPU 的SF
灯常亮
,表示系统遇到了硬件错误,导致
PLC
处于停止状态,即STOP
灯亮
,楼主可以按照以下方法进行排查:1. 首先格式化MMC卡,注意:CPU 的STOP 灯出现慢闪,这是CPU在请求被动格式化,只有此时可以用MRES按钮格式化MMC卡,把卡中的错误信息清除。具体操作方法如下:将模式开关打到MRES并...
西门子
S7-300
plc
上的SF和BF指示
灯亮是什么故障
,如何消除?真心求教...
答:
亮红色灯时,CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能模块出错时点亮,BF指示
灯亮
表示总线故障。BF是通信
故障报警
,有BF闪烁引发的SF
灯常亮
,是由于软件里设置的通信链接,实际设备未连接,简单的说比如就是软件里设置了有一个子站,实际上子站要么没连接要么地址错误对不上号,于是就报警。
西门子
s7-300
plc
上的stop
灯常亮是什么原因
?
答:
西门子PLC
上面的SF灯红亮时表示系统故障,是英文(SYSTEM FAULT)的缩写,内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。把西门子PLC里的程序先清除掉,SF灯还亮估计就是硬件坏了,如果 不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看西门子PLC信息S7-300PLC上SF
灯亮
而BF灯闪烁,肯定是分布式...
大家正在搜
西门子plc报故障故障灯
西门子plc故障灯亮表示什么
西门子plc报内部故障
西门子s7一200plc故障灯亮
西门子plc故障报警
西门子plc通讯故障原因
西门子plc机架故障怎么处理
西门子plc待机一段时间故障
西门子plc外部故障