三菱HOPE电梯最近经常会到楼层后不开门,按外呼不运行。关电送电后可以开门了,但是开关门速度很慢,
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-10
门机问题。
门机面板上有按扭,按扭卡住了?门机输入输出端是否有氧化?门机发烫吗?
排除以上三点依旧,拆下门机送修。
追问
门机不发烫,输入输出端也无氧化,我怀疑门机编码器可能有故障。
追答
有可能,故障状态也是这样。
追问
谢谢你啊
追答
嗯,不客气^.^
可是,你忘了采纳~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zWXXj7XBv.html
其他回答
第1个回答 2011-09-10
开关门慢正常 门机断电后送电第一次都慢。我怀疑电梯运行到顶层撞弓撞到上限位了。时间久了容易死机,再看下对重蹲没蹲底?如果每次一到顶层就不法运行了,就是上行减速开关坏了。
相似回答
三菱
无机房
电梯
到站
不开门
答:
1. 开门限位动作不正常,可能是门机机械问题或主板故障。2. 门机卡阻或变频器故障,导致开门继电器有问题
。3. 主板故障导致关门按钮卡死,虽然现在全串行的主板程序可以控制但仍有可能导致电梯到站不开门。4. 其他楼层开门...
三菱电梯HOPE电梯
在平层
不开门
外呼
信号登不上 在轿顶
可以
开慢车 P1...
答:
不开门和不接受外呼是很多电梯系统专门为调试设定的的功能,多为按钮或拨动开关使其作用。
但是你的问题可能是门机/编码器问题,或者井道几个限位
开关/磁开关看看~~
上海
三菱电梯
在当层
按外呼,电梯不会开门,电梯
正常
运行
答:
电梯当层按钮亮吗?到本层停吗?
如果停就是门的故障。如果不停就是按钮和线的问题
。
上海
三菱电梯
在当层
按外呼,电梯不会开门,
在其他
楼层按外呼,电梯可以
正 ...
答:
门机问题。门机面板上有按扭,按扭卡住了?门机输入输出端是否有氧化?门机发烫吗?排除以上三点依旧,拆下门机送修。 开关门慢正常 门机断电后
三菱电梯hope
在一楼
总是
停着
不开门
答:
三凌电梯的轿顶上有们机控制板
,可以
去那里查查,我听一个老师傅说
三菱电梯
有两个通病,一是抱闸检测,二是们机控制方面的,开关门到位的们机板上面都有指示灯吧
三菱电梯外呼可以
呼梯
但是
到站就是
不开门
每层都是一样的这是怎么回事...
答:
门机没有电。
三菱hope
2
电梯
平层
不开门
答:
三菱hope
2电梯平层不开门是电梯轿门关门到位磁开关坏或电梯本身没有检测到关门到位信号从而导致
电梯不开门,可以
联系电梯维修人员检查。三菱集团是由原先日本三菱财阀解体后的公司共同组成的一个松散的实体。
三菱电梯
为什么在该层
外呼
召唤
不开门
答:
开门没有到位,一直有关门信号,调一下开门到位
三菱HOPE
2
电梯外呼
无显示轿顶不能开检修但机房
可以
开,打自动可以返平层...
答:
检修优先等级是轿顶优先,机房最后,你说“轿顶不能开检修但机房可以开”?难道轿顶检修开关坏了?EB时轿内串行故障。 故障点应该在轿顶
大家正在搜
电梯到了楼层不开门是什么问题
电梯到了楼层不开门
电梯不到楼层就开门
电梯到固定楼层不开门
电梯门禁卡可以到所有的楼层
电梯为什么到了指定楼层不停
电梯怎么不用卡到指定楼层
老小区加装电梯能直接到相关楼层吗
电梯自动到中间楼层
相关问题
上海三菱电梯在当层按外呼,电梯不会开门,在其他楼层按外呼,电...
上海三菱电梯在当层按外呼,电梯不会开门,在其他楼层按外呼,电...
三菱电梯本层关门后,按外呼按扭不开门,其他层,按扭按下运行正...
HOPE电梯不开门,内外呼都不行,按开门按钮好的,
三菱hope-II电梯故障代码EF
三菱HOPE_2电梯关门关到一半反向开门,楼层会消失,有时候...
三菱电梯HOPE电梯在平层不开门 外呼信号登不上 在轿顶可以...
三菱HOPE电梯EF故障~大家讨论下~