电工在为电焊机、等离子切割机接临时用电时,选择电缆线截面积的标准是什么?

如题所述

根据电流选择线径。
铜芯电缆导线安全载流量计算:
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。追问

三芯、四芯、五芯电缆是不是截面积按单根的乘以根数么

追答

BV型铜芯聚氯乙烯绝缘电线
标称面积m㎡ 线芯结构on/mm 绝缘厚度mm 最大外径mm 正25℃最大直流电阻 Ω/km 正75℃时最小直流电阻 MΩ/km 正25℃空气敷设载流量 A 成品近似 重量 kg/km

0.5 1*0.8 0.6 2.4 36.0 0.015 13.0 8.3
0.75 1*0.97 0.6 2.6 24.5 0.012 17.0 10.9
0.75 7*0.37 0.6 2.8 24.5 0.014 17.0 11.7
1.0 1*1.13 0.6 2.8 18.1 0.011 20.0 13.6
1.0 7*0.43 0.6 3.0 18.1 0.013 20.0 14.7
1.5 1*1.38 0.7 3.3 12.1 0.011 25.0 19.9
1.5 7*0.52 0.7 3.5 12.1 0.010 25.0 21.0
2.5 1*1.78 0.8 3.9 7.41 0.010 34.0 31.4
2.5 7*0.68 0.8 4.2 7.41 0.009 34.0 33.1
4.0 1*2.25 0.8 4.4 4.16 ###### 44.5 46.3
4.0 7*0.85 0.8 4.8 4.16 ###### 44.5 49.0
6.0 1.2.76 0.8 4.9 3.08 ###### 58.0 66.0
6.0 7*1.04 0.8 5.4 3.08 ###### 58.0 69.4
10.0 7*1.35 1.0 7.0 1.83 ###### 79.5 116.0
16.0 7*1.70 1.0 8.0 1.15 ###### 111.0 175.0
25 7*2.14 1.2 10.0 0.727 ###### 146.0 275.0
35 7*2.52 1.2 11.5 0.524 ###### 180.0 372.0
50 19*1.78 1.4 13.0 0.359 ###### 225.0 496.0
70 19*2.14 1.4 15.0 0.260 ###### 280.0 701.0
95 19*2.52 1.5 17.5 0.193 ###### 344.0 969.0
120 37*2.03 1.6 19.0 0.135 ###### 397.5 ######
150 37*2.25 1.8 21.0 0.124 ###### 455.5 ######

多芯线就按总面积(也就是标称面积),因为都是国标的,不用计算单根线流过的电流。

追问

也就是说上表中的标称面积是N芯线的总面积?

追答

对头了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答